请教一个地源热泵+地板采暖的问题(急求)
thjun2005
thjun2005 Lv.2
2007年01月16日 22:35:38
来自于热泵工程
只看楼主

我在北京遇到的地源热泵+地板采暖 项目调试问题,请教大家们帮忙分析分析。谢谢! 一:项目设计采用地源热泵+地盘管地板供暖,总建筑面积290m2(共3层) ① 机组:选用美国信利达的WP072水-水机组一台。设备性能(制热)如下: 冷却水流量0.88(L/S) 冷却水进水温度4.4℃, 出水温度为43.3℃时,制热量17.55Kw;冷却水进水温度21.1℃, 出水温度为43.3℃时,制热量24.96Kw

我在北京遇到的地源热泵+地板采暖 项目调试问题,请教大家们帮忙分析分析。谢谢!
一:项目设计采用地源热泵+地盘管地板供暖,总建筑面积290m2(共3层)
① 机组:选用美国信利达的WP072水-水机组一台。设备性能(制热)如下:
冷却水流量0.88(L/S) 冷却水进水温度4.4℃, 出水温度为43.3℃时,制热量17.55Kw;冷却水进水温度21.1℃, 出水温度为43.3℃时,制热量24.96Kw
② 地盘管:采用PE—RT,管径16mm,管间距100mm。按照设计方给的数据是50W/ m2(本人怀疑正确性)

二、调试中设备的运行参数为:
① 氟系统: 1、低压:5.5kgf/cm2;2、运行电流:6.2A;
② 水系统: 土壤热交换器(地源)端 1、进水压力:5.5kgf/cm2; 2、回水压力:4.5kgf/cm2;(针对水泵来看)3、出水温度:0度; 4、进水温度:8度;(针对设备来看)
地盘管热交换器(负荷)端 1、进水压力:5.6kgf/cm2; 2、回水压力:4.5kgf/cm2;(针对水泵来看)3、出水温度:32度;4、进水温度:30度(针对设备来看)

此时提 供-1F、2F二层运行。
上述参数是运行了48小时以上的结果。
三、问题:
1、室外水系统的温差为何如此大(8度)?
2、室内水系统的温差为何如此小(2度)?
3、是设备的问题还是水系统的问题?是室外水系统的问题还是室内水系统的问题?
4、是设计选型问题还是盘管热交换器计算问题?
thjun2005
2007年01月19日 01:04:45
2楼
哪位高手指点下,最近为这事扯皮,恼火的很。感谢啦 ^_^ ^_^
回复
your_harbor
2007年01月19日 15:47:08
3楼
你看一下,内网及外网部分的压差,是不是内网循环量太大,外网的循环量太小了,当然,这是在其它影响因素都排出的情况下,应该是这个因素,主要还是在泵上吧
回复
lhwsf
2007年01月23日 21:00:52
4楼
应该是外循环量小了的原因,内循环量大点是没什么大碍的.
回复
jr7337
2007年02月08日 12:19:54
5楼
② 水系统: 土壤热交换器(地源)端 1、进水压力:5.5kgf/cm2; 2、回水压力:4.5kgf/cm2;(针对水泵来看)3、出水温度:0度; 4、进水温度:8度;(针对设备来看)
地盘管热交换器(负荷)端 1、进水压力:5.6kgf/cm2; 2、回水压力:4.5kgf/cm2;(针对水泵来看)3、出水温度:32度;4、进水温度:30度(针对设备来看)

从土壤热交换器(地源)端来看,运行压力不错,但不知道你水泵的选型,及地埋的井数,井深,及连接方式,PE管的内经,水平连接管的内经及长度,知道这些才能找出原因.现在只能估计,应该是水泵的流量小,使得管内流速较地底.
回复
sxk_ca
2007年02月09日 10:46:35
6楼
(1)地盘管布置:请注意对于16mm的管,最长回路不应超过300’(91米),另外其取压范围与温度有关,1379KPa(23C), 862KPa(82C), 793KPa(99C)。

(2)系统承压已足够。

(3)流速对于系统调试更为重要。建议你测试一下热泵进出口的流速,然后对照一下热泵的技术参数,得出热泵效率,就可确定热泵本身是不是有问题。

(4)以本人经验来看,热泵出问题的可能性很小,很可能是由于泵的选型出了问题。由你提供的数据来看,很可能是地源端的泵选小了,造成流速慢,从而使得室外系统温差大。而室内水系统温差小,很可能是泵选大了,流速过快。

注:本人在加拿大从事地源热泵系统设计与施工,意见仅供参考。
回复
简易
2007年02月10日 07:33:54
7楼
thjun2005先生:
设备性能“冷却水流量0.88(L/S) 冷却水进水温度4.4℃, 出水温度为43.3℃时,制热量17.55Kw;冷却水进水温度21.1℃, 出水温度为43.3℃时,制热量24.96Kw” 是否有误,请把全部参数上传!

回复

相关推荐

APP内打开