锅炉是用什么参数选择的
各位,在选择热水锅炉是应该用什么参数进行选择的。是不是设计小时热水量?如果是那么我有个对规范不太明白的地方请大家帮我解答下:按照建筑给水排水设计规范 (GB 50015-2003)进行计算集中全日制供热Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 设计小时耗热量(W) m -- 用水计算单位数(人数或床位数)Qr -- 热水用水定额(L/人•d)C -- 水的比热 4187(J/Kg•℃Tr -- 热水温度,Tr = 60℃Tl -- 冷水温度,Tl = 7℃ρ -- 热水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小时变化系数以上公式中大多数都是固定值,用它算出设计小时耗热量Qh。以下是设计小时热水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 设计小时热水量(L/h) Qh -- 设计小时耗热量(W
购买地板的“4个要”与“2个不要”
不要图名贵部分消费者认为价格越高的地板越能体现档次,部分商家利用这种心理,故意乱标材种名称,用低档材种冒充高档材种。专家提醒消费者在购买实木地板的过程中,应谨防木材名称欺诈,比如以实木地板俗称代替学名,如以菠萝格代替茚茄木、以龙凤檀代替香二翅豆等;或利用相近外观的木材名称,以假充真。 不要贪功能“永不变形、超耐磨、健康、杀虫”,面对企业宣传的这些功能,部分消费者往往心动。但专家提醒消费者,目前没有相关国家标准对这些功能予以规范,消费者选购时,应请企业提供相关证明材料,并要了解厂家使用这些技术的可靠性以及是否得到有关部门的认可,同时向厂家索要有资质的检测部门的检测报告。 要注重品牌鉴于目前实木地板市场上产品和服务良莠不齐的现象,业内专家建议消费者要选择有品牌、有信誉的产品,要看地板生产企业的有关资质认证,国家已对实木地板实行生产许可证制度,消费者应购买具有生产许可证以及通过I SO 90001 质量管理认证的企业生产的产品。 要厂家铺装市建筑材料行业协会倡导“厂家铺装”的概念,将地板产品提供和产品铺装合二为一,在遇到地板问
求助:关于真空锅炉的问题!!!!
某市世贸中心,共27层,两塔楼高105米,下六层裙楼,高30米.锅炉装在裙楼顶上,安装高度30米.现采用真空锅炉供暖,使用煤气.调试时发现锅炉出水热不起来.锅炉设计为:1400KW, 两组内置U型管碳钢采暖换热器各`700KW,另备用了一组700KW.共三组700KW换热器.一供高区,一供低区,一备用.循环泵为从锅炉换热器抽水, 低区泵:L=50m3,H=32m 高区L=47m3,H=72m 都较设计值为大.在运行过程中,炉内温度很快就到85度,但换热器温度: 低区最高:出水38度,回水32度; 高区最高:出水44度,回水36度.调高炉内限温值到95度,则真空度下降,炉内温度很快上升,但换热器温度始终达不到50度.请各位大虾分析原因.不吝赐教
关于锅炉房的消防的问题
本人最近接手了一个锅炉房的改扩建设计,首先是燃媒改燃气(工艺),其次锅炉房周围贴建了一个菜市场,另一个方向弄出了一排办公室来,并且整个加了一层夹层(不包括菜市场)本人疑问如下:1、锅炉房如此进行改扩建合理吗?2、现在里面工艺改了,是否要将锅炉房内原有的消防设施也跟着改3、看到建筑专业将此建筑整体定位丁类厂房(扩建部分按照辅助用房定性),有些疑问,个人意见是分开定性,不知可否4、不止灭火器时,发现一楼新加的那一排办公室全是独立向室外开门的,面积也都不大,请问灭火器应该怎么布置5、最后一个,灭火器到底应该由设备专业来布,还是应该建筑专业(规范上没有明确指出,只说属于建筑消防的一部分,并且看到有些设计院由建筑专业定位和配置)?请教