昨天参加一个图纸会审设计方没来,甲方要求把锅炉的板换去掉,说这样可以节约一组水泵和板换,我觉得有点不对但不知道怎么说,请高手指点一下,锅炉前的板换是否可以取消
昨天参加一个图纸会审设计方没来,甲方要求把锅炉的板换去掉,说这样可以节约一组水泵和板换,我觉得有点不对但不知道怎么说,请高手指点一下,锅炉前的板换是否可以取消
2楼
锅炉不是一定要板换的,你要说明那是什么锅炉,使用性质是什么才能回答你的问题.
回复
3楼
用的天然气,700W左右的制热量,用于冬天的盘管的热源,感谢答复
回复
4楼
你的锅炉是常压锅炉还是承压锅炉?
回复
5楼
承压锅炉就可以不用板换吗?不用板换的话,热量交换是否会有什么问题没有?感谢答复
回复
6楼
如果是承压锅炉的话,系统可以设计成闭式系统,在此情况下,如果锅炉就供应一路水的话,没必要用板换了。很多情况下配备换热器的原因是因为选用的常压锅炉。
回复
7楼
如果是承压锅炉的话,系统可以设计成闭式系统,在此情况下,如果锅炉就供应一路水的话,没必要用板换了。很多情况下配备换热器的原因是因为选用的常压锅炉。
知道了,谢谢九头虫
回复
8楼
如果用风机盘管的话最好加板换,承压锅炉设计供回水95/70,而风机盘管要求热水在50度,要是降低锅炉出水温度的话,会产生大量冷凝水,使锅炉的寿命降低,加板换可以通过换热使热水温度降低,或者使用常压锅炉加板换。
回复
9楼
为何降低锅炉的出水温度会产生冷凝水?8楼的兄弟能不能解释一下?
(加板换可以通过换热使热水温度降低)很有道理
回复
10楼
怎么这么新鲜?图纸会审设计方没来,那还会审什么啊?图纸会审最重要的应该是设计方,有什么问题还是要与设计方沟通,看设计方的意见。
回复
11楼
只是预审,还不是正式的,只是施工单位和甲方把审图的意见综合讨论一下,今天是正式的设计方来了,但甲方又没把这个问题提出来
回复