请教一下并联电抗器无功补偿的问题。
俺先对无功功率的一些基本概念进行阐述。1、电力系统中定义感性无功功率为正,容性无功功率为负,因而我们平时所说的无功就是指感性无功;2、电感吸收感性无功,相当于发出容性无功;电容吸收容性无功,相当于发出感性无功;3、感性无功功率是电压超前电流,容性无功功率是电压滞后电流。下面是我的问题:1、并联电抗器是吸收容性无功,也就相当于发出感性无功,这样理解对不对?2、如果上面的理解正确的话,那么深入进行分析:并联电抗器有一个作用为:在长线路空载或者轻载的工况下,由于线路的电容效应,线路上电容电流在线路电感上的压降引起工频电压升高。并联电抗器可以提供感性电流,抑制由分布电容产生的充电功率,最终抑制工频电压的升高;而在重负荷工况下,就要相应地减少并联电抗器提供的感性无功,这样的理解对不对?3、系统中的电流主要为感性电流还是容性电流?如果是感性电流为主,那么根据感性无功增加使母线电压降低,容性无功增加使母线电压升高。系统的大多数工况下,电压本来就低,并联电抗器的使用会让电压更低,这个问题怎么理解?[<
串联电抗器电抗率的选择
1. 前言 电力电容器和与之配套的串联电抗器在电力系统中的无功补偿、降低线损以及限制合闸涌流与高次谐波方面的作用已被国内外运行实践所证实。由于电抗器高次谐波电流含量与电网谐波源状况、阻抗参数和电容器装置回路阻抗参数有关,因此在实际应用中电抗率的取值是不同的。这就要求我们在设计中要有针对性。以免出现不必要的问题。 2. 合闸涌流 合闸涌流问题之所以引人注意,是因为它对电力系统和用户产生多方面的不利影响。有时会造成设备损坏和系统事故。 电容器投运合闸时产生的合闸涌流一般分两种情况:第一种是单组电容器的合闸涌流,此种合闸涌流一般都小于开关设备允许的最大合闸涌流,故一般不采取限制涌流措施;第二种是已有一组或多组电容器在运行,再投入另一组时的合闸涌流。实践证明,此合闸涌流可以达到电容器组的额定电流的20~250倍。其放电电流值为: I=√U/XLXC=√QC/XL (1) 式中:XC-电容器的容抗; XL-电路的感抗; QC-电容器的无功功率; 由式(1)可知,在电容器回路中装设串联电抗器,增大电路的感抗,