在变电站无功补偿中,在什么情况下用1%的串联电抗器? 最近在河南的一个方案中,变电站用了1%的电抗器;但主管说有风险,不知道大家有什么看法。

在变电站无功补偿中,在什么情况下用1%的串联电抗器?
最近在河南的一个方案中,变电站用了1%的电抗器;但主管说有风险,不知道大家有什么看法。
ac97lion
2005年08月05日 10:06:42
2楼
没接触过,听听大家的高见
回复
hkshaochanggen
2005年08月05日 12:59:50
3楼
一般用3~5%的串联电抗器,其作用主要是:消除谐振点,吸收其它设备产生的高次谐波,消除电容器自动投切不同组数时的涌入电流。
回复
潘振兴
2005年08月05日 13:28:26
4楼
那要看在什么条件下呢,一般消除5次谐波用6%~7%,3次谐波用13%,要求1%可能是对高次谐波有要求,而且又要考虑到补偿回路的电流冲击问题,可能还有偶次谐波的考虑。具体的就不太清楚了,可能有什么比较高精密度的设备会要求这样吧! 个人见解,可能不正确:)
回复
李兴龙机电科技
2005年08月05日 13:32:57
6楼
一个容易忽视的问题
回复
李兴龙机电科技
2005年08月05日 13:36:44
7楼
由于现代半导体器件应用愈来愈普遍,功率也更大,但它的负面影响就是产生很大的非正弦电流。使电网的谐波电压升高,畸变率增大,电网供电质量变坏。

如果供电线路上有较大的谐波电压,尤其5次以上,这些谐波将被补偿装置放大。电容器组与线路串联谐振,使线路上的电压、电流畸变率增大,还有可能造成设备损坏,再这种情况下补偿装置是不可使用的。最好的解决方法就是在电容器组串接电抗器来组成谐波滤波器。滤波器的设计要使在工频情况下呈容性,以对线路进行无功补偿,对于谐波则为感性负载,以吸收部分谐波电流,改善线路的畸变率。增加电抗器后,要考虑电容端电压升高的问题。

滤波补偿装置即补偿了无功损耗又改善了线路质量,虽然成本提高较多,但对于谐波成分较大的线路还是应尽量考虑采用,不能认为装置一时不出问题就认为没有问题存在。很多情况下,采用五次、七次、十一次或高通滤波器可以在补偿无功功率的同时,对系统中的谐波进行消除。
回复
xysoft.dx
2005年08月05日 13:45:20
8楼
c)当电容装置处背景谐波以3次为主,5次及以上谐波含量较小,且经验算电容装置投入后虽引起3次谐波有所放大但未超标且有裕度,应选用0.1%~1%串抗(或采用阻
尼式限流器,其中串抗电抗率为0.1%~0.5%)。东北电网枢纽变电所近年来新建的电容装置大多选用1%及以下串抗,其中沈阳沙岭变66kV 60Mvar电容器组选用的进口干式空芯串抗,电抗率为0.13%[2];浙江220kV跃新变(35kV电容装置)[3]和福建220kV山兜变(10kV电容装置)等20多所枢纽变电站大容量电容装置,以及华东电网110kV及以下变电所成千组中小型电容装置选用阻尼式限流器,除个别场所外(见下文)绝大多数电容装置安全运行。不言而喻,该方案的优点是电容装置中串抗的无功和有功损耗小,设备投资省,缺点是对电网谐波有所放大,要注意加强谐波监测管理。
   d)当电容装置处背景谐波以3、5为主,且含量已接近标准或超标,而3次谐波含量很小时,应选用5%~6%串抗,忌用0.1%~1%串抗。如浙江鄞县110kV甲村变10kV电容装置原配用阻尼限流器,后负荷性质发生变化,谐波源未采取治理措施,5、7次(背景)谐波电压含量高达5.7%与3.5%以上,导致电容装置发生谐振设备损毁。后将电容装置改建为5次谐波滤波器,效果良好。
   e)对于新建的输变电工程,无从得知电网背景谐波,电容装置(尤其是分期扩容的电容装置)宜选用阻尼式限流器,限流器中串抗的额定电流按电容器组的最终容量考虑选择。至于防治谐波应在谐波源就地治理,该方案在浙江电网已有数处采用。
原文见网易论文“关于串联电抗器选用疑题的剖析”
回复
feiren0926
2006年03月28日 13:49:52
9楼
防止涌流
回复
sandy_dangdang
2006年03月28日 15:17:17
10楼
当电网中存谐波含量甚少,装设串联电抗器的目的仅为限制电容器组追加投入时的涌流,电抗率可选得比较小,一般为0.1%~1%,在计及回路连接电感(可按1μh/m考虑)影响后,可将合闸涌流限制到允许范围。在电抗率选取时可根据回路连线的长短确定靠近上限或下限。
当电网中存在的谐波不可忽视时,则应考虑利用串联电抗器抑制谐波。为了确定合理的电抗率,应查明电网中背景谐波含量,以便对症下药。电网中通常存在一个或两个主谐波,且多为低次数谐波。为了达到抑制谐波的目的,电抗率配置应使电容器接入处综合谐波阻抗呈感性。通常电抗率应这样配置:
(1)当电网背景谐波为5次及以上时,可配置电抗率4.5%~6%。因为6%的电抗器有明显的放大三次谐波作用,因此,在抑制5次及以上谐波,同时又要兼顾减小对3次谐波的放大,电抗率可选用4.5%。
(2)当电网背景谐波为3次及以上时,电抗率配置有两种方案:全部配12%电抗率;或采用4.5%~6%与12%两种电抗率进行组合。采用两种电抗率进行组合的条件是电容器组数较多,为了 节省投资和减小电抗器消耗的容性无功。
回复
zyz8438
2006年03月28日 18:04:43
11楼

支持!
回复
huntsmens
2006年03月28日 19:46:14
12楼
我们公司专业做无功补偿的

楼主说的应该只是一般的变电站无功补偿,也就是说不考虑谐波问题

一般变电站无功补偿,单组容量600Kvar以下,客户如无特殊要求,我们一般选用1%电抗器

主要作用就是抑制合闸涌流,

如果要一直谐波,就需要上专门的谐波设备

长期经验并无什么不妥

不知道楼主说的站是不是我说的这种情况
回复