2楼
什么参数都没有,背景资料也没有,谁能分析?
回复
3楼
同意楼上意见,但有一点可以肯定,电流过大使温度过高,绝缘破坏而烧损。
回复
4楼
无功补偿串联电抗器三相全烧毁,原因待高手解答,串联电抗器设置在电容器电源侧还是中性点处?
回复
5楼
多大的电抗器,把参数说一下,大家好分析
回复
6楼
过载导致过热、损坏绝缘、击穿短路烧毁。可能原因
1、电抗器参数与电容器组的参数配合不当,导致电抗器过载。
2、电抗器质量低劣。
3、保护不起作用?
回复
7楼
容量38Kvar 电流22.86A 电压13.8KV 电抗率6% 频率60HZ,现场在沙特阿拉伯
回复
8楼
中性点(必须要6个字,靠)
回复
9楼
电容器的额定电压是多少?母线电压又是多少?如果以你上面的数据,常规计算,电抗器的额定电流选小了。
回复
10楼
看不明白啊 就是一个简单的6%的电抗器 你的电容器的参数和电抗器的参数都细说一下啊
回复
11楼
1 绝缘耐温等级不够导致
2 无谐波耐流功能
3 与电容器参数不匹配
回复