10kV电缆线路中性点的电抗一电阻接地
10kV电缆线路中性点的电抗一电阻接地 根据对6~35kV配电网中性点运行方式可靠性的研究表明,近年来单相接地电容电流补偿效率实际上已经降低。在城市和工业电网中,虽然各种电容电流补偿装置在研究、制造和维修费用方面增加,但出现稳定的单相接地减少时相间短路次数增加的现象,这是由于电网包括变电所配电装置的绝缘多处损坏时,间隙性单相接地出现概率较高。另外,由于电容电流补偿同简单可靠的单相接地信号装置与继电保护不能同时存在,在许多电网中不能及时解决故障线路,错误操作的概率增高,使得危险接触角压可能长期存在。因此,对配电网造成很大的损失,它包括电力部门修复设备的损耗和停电对用户的损失。 提高10kV电缆线路的可靠性和电气运行的安全,可以广泛采用中性点经过能建立与电容电流相当的单相接地有功电流的电阻器接地的方法,并采用单相接地继电保护装置及备用电源自动投入装置。然而尽管投入大量经费到配电网建设和改造,但它们对于完全综合自动化还是不具备,这里指的是采用在各种类型故障时能隔离故障部分的装置,并有可能对故障状态包括单相接地的电网采用有效而集中的控制系统.
关于750kV电抗器的一场对话
--访特变电工衡阳变压器有限公司总经理种衍民请您谈谈750kV电抗器研制成功对我国该产业领域的发展带来的深远影响? 种衍民总经理(以下简称种总):这台电抗器是由特变电工衡阳变压器有限公司承担我国现行最高电压等级的输变电工程"西北750kV输变电示范工程"中4台750kV电抗器的其中一台。我国建设西北电网750kV输变电工程目的是为了提高西北电网的输电能力,推进"西电东送,南北互供,全国联网"的实施。为西电东送北部通道的建设奠定基础,并将为实现西北电网水火互补运行和更大范围的电力资源优化配置发挥重要作用。 衡变公司在研制750kV电抗器中根据国家有关精神完整地引进、消化和吸收世界上最成熟、运行业绩最好的乌克兰扎布罗热变压器研究所的750kV电抗器技术,进行国产化生产制造。750kV电抗器的研制成功,加快了我国超高压变压器类产品的技术发展,为振兴民族装备工业打下了坚实的基础。该产品的研制成功填补了我国750kV级变压器类产品的空白,使我国重大装备的国产化水平迈上了新的台阶。当初基于哪些因素,国家选择贵