关于10KV电抗器故障问题?
pxl1975
pxl1975 Lv.2
2005年09月02日 16:28:31
来自于变压器
只看楼主

我所一35KV变电站,10KV装无功补偿器一组,几天前零序电压保护动作,怀疑放电线圈或电抗器有问题,进行测试时,发现电抗器三相绕组线圈直流电阻不平衡,A0=72.8mΩ,B0=25.18mΩ,C0=25.11mΩ,据此怀疑A相线圈有问题,可是查以前试验数据,发现也三相不平衡,而且运行至今,请问电抗器三相线圈的直流电阻,是否一定有按规程上说的三相平衡系数不大于2%,电抗器有没有问题,?

我所一35KV变电站,10KV装无功补偿器一组,几天前零序电压保护动作,怀疑放电线圈或电抗器有问题,进行测试时,发现电抗器三相绕组线圈直流电阻不平衡,A0=72.8mΩ,B0=25.18mΩ,C0=25.11mΩ,据此怀疑A相线圈有问题,可是查以前试验数据,发现也三相不平衡,而且运行至今,请问电抗器三相线圈的直流电阻,是否一定有按规程上说的三相平衡系数不大于2%,电抗器有没有问题,?
pxl1975
2005年09月07日 20:30:24
2楼
怎么没人回答呀,电容器已经停运1星期了,快呀,大侠!跪请
回复
电气小砖瓦
2005年09月30日 22:50:15
3楼
不知道啊,我想应该测电抗器的电感值吧,以电感为依据。
回复
fitman
2005年10月01日 23:24:23
4楼
如果电抗器是三相叠装的,那三相直流电阻本来就应是不同的(但你的测量数据亦不符合正常情况)。
对于零序保护动作,信号应由放电线圈发出,而放电线圈的测量范围并不包括电抗器(即使包括了对整个装置来说影响亦不大)。因此应检查重点电容器。
回复
xswe
2007年10月10日 12:19:51
5楼
专业生产高低压电抗器大家到这里
http://shanghaibotian.b2b.hc360.com
回复
wzy629
2008年10月25日 14:06:58
6楼
电抗器专业制造: http://hzhansun.blogcn.com