俺先对无功功率的一些基本概念进行阐述。1、电力系统中定义感性无功功率为正,容性无功功率为负,因而我们平时所说的无功就是指感性无功;2、电感吸收感性无功,相当于发出容性无功;电容吸收容性无功,相当于发出感性无功;3、感性无功功率是电压超前电流,容性无功功率是电压滞后电流。下面是我的问题:1、并联电抗器是吸收容性无功,也就相当于发出感性无功,这样理解对不对?2、如果上面的理解正确的话,那么深入进行分析:并联电抗器有一个作用为:在长线路空载或者轻载的工况下,由于线路的电容效应,线路上电容电流在线路电感上的压降引起工频电压升高。并联电抗器可以提供感性电流,抑制由分布电容产生的充电功率,最终抑制工频电压的升高;而在重负荷工况下,就要相应地减少并联电抗器提供的感性无功,这样的理解对不对?
俺先对无功功率的一些基本概念进行阐述。
1、电力系统中定义感性无功功率为正,容性无功功率为负,因而我们平时所说的无功就是指感性无功;
2、电感吸收感性无功,相当于发出容性无功;电容吸收容性无功,相当于发出感性无功;
3、感性无功功率是电压超前电流,容性无功功率是电压滞后电流。
下面是我的问题:
1、并联电抗器是吸收容性无功,也就相当于发出感性无功,这样理解对不对?
2、如果上面的理解正确的话,那么深入进行分析:并联电抗器有一个作用为:在长线路空载或者轻载的工况下,由于线路的电容效应,线路上电容电流在线路电感上的压降引起工频电压升高。并联电抗器可以提供感性电流,抑制由分布电容产生的充电功率,最终抑制工频电压的升高;而在重负荷工况下,就要相应地减少并联电抗器提供的感性无功,这样的理解对不对?
3、系统中的电流主要为感性电流还是容性电流?如果是感性电流为主,那么根据感性无功增加使母线电压降低,容性无功增加使母线电压升高。系统的大多数工况下,电压本来就低,并联电抗器的使用会让电压更低,这个问题怎么理解?
[
本帖最后由 blueberry612 于 2011-1-27 15:30 编辑 ]
2楼
“重负荷工况下,就要相应地减少并联电抗器提供的感性无功”,实际并联电抗器一般是不可以调分接头的,所以一般不可调。
3、系统中的电流主要为感性电流还是容性电流?如果是感性电流为主,那么根据感性无功增加使母线电压降低,容性无功增加使母线电压升高。系统的大多数工况下,电压本来就低,并联电抗器的使用会让电压更低,这个问题怎么理解?
系统中的电流主要为感性电流,但是针对一条线路说,空载为容性电流,带载量越大感性越大,即功率因数滞后越小。
“感性无功增加使母线电压降低,容性无功增加使母线电压升高。”有一些片面,单说这样的概念是对的,单说系统是一个大网,不能只强调单个的母线电压。你所说的感性使电压升高、容性使电压降低,方向是对的,但是升高和降低的幅度是有限的,在电网运行时由于有发电机的自动调压装置和其他自动补偿装置,电压在母线上升高和降低的幅度非常小。此时并联电抗器的降压作用会由其他手段抵消或补偿。
回复
3楼
针对第二条:既然不可调,是不是就将并联电抗器切除就行了?
针对第三条:是不是可以这样理解:空载时为容性电流,此时电压超前电流;而系统中电流主要为感性电流,是指在重负荷情况下,也就是说感性负载带的越多,这时的感性电流大于容性电流,系统电流所表现的就为一个感性电流。
谢谢指正。
回复
4楼
针对第二条:既然不可调,是不是就将并联电抗器切除就行了?
并联电抗器一般不切除,因为对于一条已建的线路,绝大多数时间是在带载情况下运行的,多数呈感性。也就是说,需要电抗器运行。而且,电抗器的作用不仅仅是维持电压,维持电压仅仅是一部分功能。还有,并联电抗器一般是由刀闸与系统连接的,在运行是不能说切就切。只能等线路退出时再退出。
针对第三条:是不是可以这样理解:空载时为容性电流,此时电压超前电流;
实际此时空载,电流的数值很小,容性、感性意义不是很大;
而系统中电流主要为感性电流,是指在重负荷情况下,也就是说感性负载带的越多,这时的感性电流大于容性电流,系统电流所表现的就为一个感性电流。
对。
回复
5楼
恩,基本上明白了。
但是又有一问题产生的,并联电抗器和并联电容器有什么区别?
因为百度说并联电容器是可以提供感性负载所消耗的无功功率,也就意味着并联电容器向系统提供感性无功,也可以等同于吸收容性无功。这样是不是就和并联电抗器一样起到吸收容性无功,提供感性无功的作用。
按道理来说,二者功能应该相反啊。
回复
6楼
并联电抗器的资料及案例太少了,不知道那位有相关资料及案例共享一下,我现在就有一个工程,建成后由于负载很轻,线路向电力系统反送无功,需要并联电抗器补偿,但没有相关计算资料及实例,实在不知道该并什么规格电抗器啊
回复
7楼
是啊。并联电抗器和并联电容器的资料太少了。
基本概念都成问题。
回复
8楼
但是又有一问题产生的,并联电抗器和并联电容器有什么区别?
因为百度说并联电容器是可以提供感性负载所消耗的无功功率,也就意味着并联电容器向系统提供感性无功,也可以等同于吸收容性无功。这样是不是就和并联电抗器一样起到吸收容性无功,提供感性无功的作用。
百度 说的是并联电容器补偿,是说企业级别的动力负荷,电动机居多,需要在企业级的变电站内或者企业级的动力中心装设无功补偿装置,就是并联电容器。是一组可以调节容量的电容器,根据电动机负荷的大小(无功功率随之正相关变化)来决定投入的电容器容量的多少,以维持一个较高的功率因数。一为节能,二为较好地保持母线电压,三为达到电网公司的功率因数要求。现在许多地方的工业用电是要考核用户的功率因数的。低了就要罚款。为了电网的经济性。
此处的并联电容器与电网中线路的并联电抗器一样吗?
回复
9楼
这里所说的并联电抗器主要是用在发电厂的高压输电线路上。
其实我有2种理解方法能理解明白:
1、并联电抗器在这里是吸收系统容性无功,主要是吸收容性的线路充电功率,以防止在线路的空载和轻载状态下电容电流太大,加在线路电感上,造成线路末端电压升高。
2、并联电抗器相当于一个大电感,在空载或者轻载下,投入系统,相当于给系统加上负荷,在重载时候切除。如此一来,使得系统的负载尽量保持平衡,以避免电压波动较大。
我觉得这2种理解方式都对,但是将这2种理解方式联系在一起就出现矛盾了。在1中所说的是并联电抗器吸收系统容性无功,相当于向系统输出感性无功;但在2中并联电抗器作为电感元件,应该吸收感性无功,相当于向系统提供容性无功。
这个应该怎么理解?谢谢。
回复
10楼
核心产品:正弦波滤波器,谐波滤波器,输入滤波器,输出滤波器,有源电力滤波器,直流电源滤波器,输入电抗器,输出电抗器,直流电抗器,滤波电抗器,并联电抗器,空心电抗器,非晶合金变压器,干式变压器,控制变压器等
公司:萨顿斯(上海)电源有限公司
电话:400 800 9085
回复
11楼
并抗的作用:1、补偿容性充电功率,吸收无功功率, 降低线损,提高功率因数;
2、削弱空载或轻载时长线的电容效应,(“弗兰梯”效应),稳定电网的运行电压,改善供电质量;
3、减少潜供电流,加速潜供电弧的熄灭;
4、有利于消除发电机的自励磁;
特别是在系统负荷减小的情况下,系统电压抬高,现在供电局的调度比较偷懒,本来是要拉掉10kV或者35kV电容器组的,现在基本是,直接投切并抗,省事儿,所以,现在35kV系统基本会安装并抗,
回复