俺先对无功功率的一些基本概念进行阐述。1、电力系统中定义感性无功功率为正,容性无功功率为负,因而我们平时所说的无功就是指感性无功;2、电感吸收感性无功,相当于发出容性无功;电容吸收容性无功,相当于发出感性无功;3、感性无功功率是电压超前电流,容性无功功率是电压滞后电流。下面是我的问题:1、并联电抗器是吸收容性无功,也就相当于发出感性无功,这样理解对不对?2、如果上面的理解正确的话,那么深入进行分析:并联电抗器有一个作用为:在长线路空载或者轻载的工况下,由于线路的电容效应,线路上电容电流在线路电感上的压降引起工频电压升高。并联电抗器可以提供感性电流,抑制由分布电容产生的充电功率,最终抑制工频电压的升高;而在重负荷工况下,就要相应地减少并联电抗器提供的感性无功,这样的理解对不对?
1、电力系统中定义感性无功功率为正,容性无功功率为负,因而我们平时所说的无功就是指感性无功;
2、电感吸收感性无功,相当于发出容性无功;电容吸收容性无功,相当于发出感性无功;
3、感性无功功率是电压超前电流,容性无功功率是电压滞后电流。
下面是我的问题:
1、并联电抗器是吸收容性无功,也就相当于发出感性无功,这样理解对不对?
2、如果上面的理解正确的话,那么深入进行分析:并联电抗器有一个作用为:在长线路空载或者轻载的工况下,由于线路的电容效应,线路上电容电流在线路电感上的压降引起工频电压升高。并联电抗器可以提供感性电流,抑制由分布电容产生的充电功率,最终抑制工频电压的升高;而在重负荷工况下,就要相应地减少并联电抗器提供的感性无功,这样的理解对不对?
3、系统中的电流主要为感性电流还是容性电流?如果是感性电流为主,那么根据感性无功增加使母线电压降低,容性无功增加使母线电压升高。系统的大多数工况下,电压本来就低,并联电抗器的使用会让电压更低,这个问题怎么理解?
[ 本帖最后由 blueberry612 于 2011-1-27 15:30 编辑 ]