电容补偿在什么情况下用1%的串联电抗器?
xysoft.dx
xysoft.dx Lv.3
2005年08月05日 09:52:53
来自于变压器
只看楼主

在变电站无功补偿中,在什么情况下用1%的串联电抗器?最近在河南的一个方案中,变电站用了1%的电抗器;但主管说有风险,不知道大家有什么看法。

在变电站无功补偿中,在什么情况下用1%的串联电抗器?
最近在河南的一个方案中,变电站用了1%的电抗器;但主管说有风险,不知道大家有什么看法。
免费打赏
demanlib
2005年08月05日 21:38:31
2楼
能不能说的在具体点,比如电压等级,电容器组容量,谐波含量。
我接触的500 220 110kv 变电所中没有用过1%, 一般为了限制3 5 7次谐波,用12%, 5% & 2.5%
回复
fitman
2005年08月05日 22:41:46
3楼
1%的电抗器目的不是抗谐波,是为了抑制合闸涌流。如果不清楚变电站的上级网络及下级用户的谐波情况,有可能出现谐波放大现象,因此确实存在风险。
回复
xysoft.dx
2005年08月10日 14:18:12
4楼
电压等级:10kV
电容器组容量:2400kVAR(分4组自动补偿)
用1%电抗器是电力部门的意思,估计3次谐波有裕量;而5次以上谐波含量不大。
但就是怕万一。。。。。
回复

相关推荐

APP内打开