关于无功补偿的一些问题
1、先请教一个在低压母线上集中补偿的关于容量的问题:我的算法是先计算出低压母线上的所有设备的有功、无功,然后算出视在功率,然后根据需要达到的功率因数水平来计算无功补偿容量,可是看很多帖子上都说直接按照变压器容量的30%来补偿就行,不知道这个经验是为什么呢?例如:我们那个项目是四台2000KVA的变压器带四个母线,我算的无功补偿量是1840KVAr,分别在四段低压母线下面装了两个240KVAr的电容补偿柜,这样做应该没有问题吧?2、关于补偿范围的问题:在低压母线上装设电容柜,属于低压侧无功补偿,它补偿的范围在低压母线往上,而下面的设备不在补偿范围之中,是不是下面设备比如电机的功率因数还是没有变化啊,这个补偿范围的定义是指什么?3、还是一个范围的问题:假如单母线分段,正常运行时母联断路器分开,互为备用,那么加在A段下面的电容器是不是对B段起不到补偿作用?4:变压器都知道是无功负载,即吸收无功,那么变压器的无功损耗是不是就是它吸收的无功啊?这个和别人今天争论了很长时间,我认为是的,呵呵5:还有一个同步电机的无功出力的问题先不问了,呵呵,再思考思考
无功功率补偿设备寻找代理-zt
蓝色幻想说: (2006-04-07 12:56:47)popo号码liuhy_711@163.com诚邀代理全国供电规则规定:无功电力应就地平衡,用户应在提高用电自然功率因数的基础上,设计和安装无功补偿设备。改善企业用电的功率因数(即进行无功功率补偿),消除力率电费是企业节约用电支出的重要环节。中国正面临着长期性的电力短缺和紧张,电力部门严格要求用电单位的安装无功补偿装置,加上用电单位本身对节能降耗的强烈渴求,无功补偿市场需求巨大,前景广阔,。我公司是无功补偿、谐波治理的专业研发生产单位,有丰富的实践经验。为了进一步快速开拓市场,本着精诚合作,互惠互利的原则,诚邀全国各地有志人士加盟无功补偿事业,把握商机,共创辉煌!详情请登陆www.axelece.com[(中韩合资)爱信电气有限公司],或致电010-61599998转8011
已有的设备怎么计算需要的无功补偿的量?
我们单位现有所有的设备需要增加无功补偿装置,每组设备的运行工矿如下,有的变压器利用率特低,我想请假一下括号内的运行工况如何计算系数,或者怎么利用,用什么方法计算所需的无功?450kw(运行4台)22kw(1月1次,1次0.5小时)450kw22kw(运行1台)150kw(冬季运行2台,夏季运行1台)15kw(水量大时2台,水量小时1台)7.5kw(运行1台)2.2kw(2-3天运行1次,1次0.5小时)7.5kw(运行1台)188kw200kw(运行2台,冬季运行,夏季停运)15kw(运行2台,冬季运行,夏季停运)215kw4kw(1天8小时)7.5kw(运行1台)18.5kw(运行1台)18.5kw(1运行1台,1天2小时)停用44.5kw
求助:无功补偿装置的检测方法及设备
向高手请教无功补偿装置具体的检测方法及设备依据标准:DL/T842-2003标准要求检测的主要内容:1.绝缘强度 正常大气压下,装置被试部分应能承受2500Vac/1min(50Hz)的绝缘强度试验电压。试验时不得出现击穿、闪络及电压突然下降现象,泄漏电流应不大于3.5mA(交流有效值)。2.通电操作 分别在0.85UN、1.00UN、1.15UN电压条件下,检查装置各电器元件的动作、显示情况,不应出现误动、显示错误及动作不正常等现象。各操作不少于5次。3.过电压保护 装置在自动控制状态下,断开装置采样电路与主电路的连接,在采样电路中输入电压、电流、改变功率因数或无功功率值,使电容器组均处在投入位置并保持,然后改变输入电压值使其≥工频过电压保护设定值,应在3min内逐组切除电容器组。试验时,应将电容器拆除。单相补偿装置应在A、B、C三相上分别进行。4.失压保护 装置在自动控制状态下,使电容器组均处在投入位置,断开控制电路电源后再接通,装置应处在初始状态。5.过电流保护 给过电流保护装置输入工频电流,当输入电