请教两相380V用电设备的无功补偿问题
state-grid
state-grid Lv.5
2013年03月17日 11:15:15
只看楼主

最近碰到一家工厂的主要设备是点焊机,用两相380V,电流极不稳定(瞬间电流),虽然各相上的负载分配得比较平均了,但也不能保证这些负载都同时工作,故功率因数一直很差,一开始用分补电容,但电流变化太快控制器根本就没办法投切,后来在每相上都加了一个电流继电器(设定投切范围),用继电器触点直接控制电容接触器,但效果也不理想,最终也就不了了之,想问问论坛的前辈们针对这种情况有什么好的解决办法?

最近碰到一家工厂的主要设备是点焊机,用两相380V,电流极不稳定(瞬间电流),虽然各相上的负载分配得比较平均了,但也不能保证这些负载都同时工作,故功率因数一直很差,一开始用分补电容,但电流变化太快控制器根本就没办法投切,后来在每相上都加了一个电流继电器(设定投切范围),用继电器触点直接控制电容接触器,但效果也不理想,最终也就不了了之,想问问论坛的前辈们针对这种情况有什么好的解决办法?
免费打赏
lingxuct
2013年03月17日 11:51:02
2楼
把电容接到电焊机上好了。
回复
state-grid
2013年03月17日 12:40:02
3楼
lingxuct 发表于 2013-3-17 11:51 把电容接到电焊机上好了。直接把三相电容的其中两相并在电焊机上吗?这样也试过了,电焊机不用的时候会过补,难道也要加投切装置?
回复
lingxuct
2013年03月18日 08:14:29
4楼
楼上朋友不明白“直接把三相电容的其中两相并在电焊机上”的意思,“电焊机不用的时候会过补”?

电焊机不用时,电容器不是也不用了?
回复
zhuguang040701
2013年03月18日 11:23:11
5楼
电容安装地点应该是随机补偿就行了!
回复
qq359879362
2013年03月18日 11:27:50
6楼
lingxuct 发表于 2013-3-18 08:14 楼上朋友不明白“直接把三相电容的其中两相并在电焊机上”的意思,“电焊机不用的时候会过补”?电焊机 …电焊机我不是很懂拉,不过,电焊机功率因素是一开机就低,还是只有在焊的那一瞬间才低的呢?我的意思是电焊机开机,都不焊东西,功率因素也那么低么?
回复
lingxuct
2013年03月18日 15:41:14
7楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-3-18 15:44 编辑

电焊机就是在不焊的时候功率因数最低!

且电焊机所需无功是个定值,一接上电源就需要这么多,与是否在焊或焊接电流大小的关系不大。

所以,所需电容器大小也可以是一个定值。把电容器直接接在电焊的电源接线端就可以。
回复
fitman
2013年03月18日 20:25:03
8楼
如果只是作无功补偿(防罚款),可用版主的方法。但要注意这方法对燃弧阶段的补偿是不足的,所以结合电房的补偿装置,选用晶闸管控制,带分补的。当然,要克服焊机对配电网的冲击,上述方法是无效的。
回复
state-grid
2013年03月18日 20:27:37
9楼
lingxuct 发表于 2013-3-18 08:14 楼上朋友不明白“直接把三相电容的其中两相并在电焊机上”的意思,“电焊机不用的时候会过补”?电焊机 …我用的是BSMJ0.45-20-3的共补电容,但电焊机电源只有两相,是否只要把电容的其中两个桩头接上去,还有一个桩头不接?还是要用分补电容?
回复
dianqipanli
2013年03月18日 21:04:08
10楼
电焊机绝大多数是连续性工作,甚至空载时间比实际有效工作时间长好多倍。空载时功率因数低,仅0.1-0.3;空载损耗也比较大,一般为3-5%。为了减少空载时的电能损耗,可将电焊机装上空载自停装置。
以上是80年代电力紧张时的各种节电方法之一,不过据说安装后焊机起弧困难,电焊工不愿意使用。
回复
fitman
2013年03月18日 21:36:54
11楼
state-grid 发表于 2013-3-18 20:27 我用的是BSMJ0.45-20-3的共补电容,但电焊机电源只有两相,是否只要把电容的其中两个桩头接上去,还有一个 …可以这样接,当空出一相时,容量是原来的1/2,如果把空出的端头也接在其中一相,则容量为原来的2/3。当然,你要先测出每台焊机关实际要补偿量。
回复