最近碰到一家工厂的主要设备是点焊机,用两相380V,电流极不稳定(瞬间电流),虽然各相上的负载分配得比较平均了,但也不能保证这些负载都同时工作,故功率因数一直很差,一开始用分补电容,但电流变化太快控制器根本就没办法投切,后来在每相上都加了一个电流继电器(设定投切范围),用继电器触点直接控制电容接触器,但效果也不理想,最终也就不了了之,想问问论坛的前辈们针对这种情况有什么好的解决办法?
最近碰到一家工厂的主要设备是点焊机,用两相380V,电流极不稳定(瞬间电流),虽然各相上的负载分配得比较平均了,但也不能保证这些负载都同时工作,故功率因数一直很差,一开始用分补电容,但电流变化太快控制器根本就没办法投切,后来在每相上都加了一个电流继电器(设定投切范围),用继电器触点直接控制电容接触器,但效果也不理想,最终也就不了了之,想问问论坛的前辈们针对这种情况有什么好的解决办法?
12楼
楼主说补偿跟不上,楼主用的是接触器控制吧,换晶闸管的,这个快,全响应时间20-30ms。再不行就用SVG,全响应时间才5ms还能改善三相不平衡
回复
13楼
办法不是没有,就是把所有电焊机三角形连接,尽量使三相电流平衡,这样再加上晶闸管投切和分相补偿,效果应该还不错,就是麻烦得很
回复
14楼
首先你的负载不懂很大,而且还有很大的谐波,所以建议你上滤波的补偿装置或者动态补偿TSC
回复
15楼
lingxuct 发表于 2013-3-18 15:41 电焊机就是在不焊的时候功率因数最低!且电焊机所需无功是个定值,一接上电源就需要这么多,与是否在焊 …是不是并上去啊?我不大明白啊。。就是把电源线一相接一个桩头吗??
回复
16楼
电焊机接380V的桩头上接电容器!!!
回复
17楼
建议通过计算算出工厂在所有电焊机工作时所需要的补偿功率Q,依据补偿到0.95为基准来选择电容量,留0.05的余量,整个补偿装置采用手动投切,加功率因数表测量,在上班工作期间手动投上补偿装置,下班时手动切除即可,针对这种焊机情况没有必要自动投入,就是电工要麻烦一点而已:lol:lol:lol
回复
18楼
:victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory:
回复
19楼
本帖最后由 wuchiqun 于 2013-5-3 08:01 编辑
针对目前的无功四象限计量,可选动态三相分补自动装置,开关选用晶闸管(无触点)开关,其响应时间快.约几毫秒,可满足要求。