求助:无功补偿装置的检测方法及设备
yuhuoqing
yuhuoqing Lv.7
2007年06月12日 17:28:04
只看楼主

向高手请教无功补偿装置具体的检测方法及设备依据标准:DL/T842-2003标准要求检测的主要内容:1.绝缘强度 正常大气压下,装置被试部分应能承受2500Vac/1min(50Hz)的绝缘强度试验电压。试验时不得出现击穿、闪络及电压突然下降现象,泄漏电流应不大于3.5mA(交流有效值)。2.通电操作 分别在0.85UN、1.00UN、1.15UN电压条件下,检查装置各电器元件的动作、显示情况,不应出现误动、显示错误及动作不正常等现象。各操作不少于5次。

向高手请教无功补偿装置具体的检测方法及设备
依据标准:DL/T842-2003
标准要求检测的主要内容:
1.绝缘强度 正常大气压下,装置被试部分应能承受2500Vac/1min(50Hz)的绝缘强度试验电压。试验时不得出现击穿、闪络及电压突然下降现象,泄漏电流应不大于3.5mA(交流有效值)。
2.通电操作 分别在0.85UN、1.00UN、1.15UN电压条件下,检查装置各电器元件的动作、显示情况,不应出现误动、显示错误及动作不正常等现象。各操作不少于5次。
3.过电压保护 装置在自动控制状态下,断开装置采样电路与主电路的连接,在采样电路中输入电压、电流、改变功率因数或无功功率值,使电容器组均处在投入位置并保持,然后改变输入电压值使其≥工频过电压保护设定值,应在3min内逐组切除电容器组。试验时,应将电容器拆除。
单相补偿装置应在A、B、C三相上分别进行。
4.失压保护 装置在自动控制状态下,使电容器组均处在投入位置,断开控制电路电源后再接通,装置应处在初始状态。
5.过电流保护 给过电流保护装置输入工频电流,当输入电流超过装置过电流设定值时应发出切除电容器组指令并保持。
6.缺相保护 断开一相电流或电压,缺相保护应可靠动作(切除相应电容器组)
7.电容检验 按照GB12747中5.2规定进行检验,
a)电容量与额定电容之差应在装置额定电容的0~+10%范围内;
b)任何两进线端之间的电容最大值与最小值之比应不大于1.08。
请教具体的检测方法与设备
免费打赏
首席技术官
2007年06月14日 21:40:39
2楼
1.耐压测试,有这样的高压设备,其实一般是升压原理
2.有操作电源
3.可以根据情况模拟
4.可以根据情况模拟
5.不是很好做,很浪费时间和电能,但不是不能做
6.可以根据情况模拟
7.电容表或者RLC测试仪
回复
marsliubaolai
2007年06月17日 17:05:48
3楼
我建议你还是去检测部门去做吧,不然你要买好多设备,我欢迎你来我们部门做试验,地址:西安市桃园路北口10号.西安电力电容器研究所.
回复
首席技术官
2007年06月17日 20:15:10
4楼

楼上是西安电力电容器研究所的么
我去过你们单位的!
对了
你有电子版电容器相关的标准吧,滤波电容器的有没有?盼复
回复
yuhuoqing
2007年06月18日 08:46:37
5楼

这些都是出厂的检验项目,不可能去贵所检。
回复
tsphy123
2007年06月20日 10:39:26
6楼
回复

相关推荐

APP内打开