向高手请教无功补偿装置具体的检测方法及设备依据标准:DL/T842-2003标准要求检测的主要内容:1.绝缘强度 正常大气压下,装置被试部分应能承受2500Vac/1min(50Hz)的绝缘强度试验电压。试验时不得出现击穿、闪络及电压突然下降现象,泄漏电流应不大于3.5mA(交流有效值)。2.通电操作 分别在0.85UN、1.00UN、1.15UN电压条件下,检查装置各电器元件的动作、显示情况,不应出现误动、显示错误及动作不正常等现象。各操作不少于5次。
依据标准:DL/T842-2003
标准要求检测的主要内容:
1.绝缘强度 正常大气压下,装置被试部分应能承受2500Vac/1min(50Hz)的绝缘强度试验电压。试验时不得出现击穿、闪络及电压突然下降现象,泄漏电流应不大于3.5mA(交流有效值)。
2.通电操作 分别在0.85UN、1.00UN、1.15UN电压条件下,检查装置各电器元件的动作、显示情况,不应出现误动、显示错误及动作不正常等现象。各操作不少于5次。
3.过电压保护 装置在自动控制状态下,断开装置采样电路与主电路的连接,在采样电路中输入电压、电流、改变功率因数或无功功率值,使电容器组均处在投入位置并保持,然后改变输入电压值使其≥工频过电压保护设定值,应在3min内逐组切除电容器组。试验时,应将电容器拆除。
单相补偿装置应在A、B、C三相上分别进行。
4.失压保护 装置在自动控制状态下,使电容器组均处在投入位置,断开控制电路电源后再接通,装置应处在初始状态。
5.过电流保护 给过电流保护装置输入工频电流,当输入电流超过装置过电流设定值时应发出切除电容器组指令并保持。
6.缺相保护 断开一相电流或电压,缺相保护应可靠动作(切除相应电容器组)
7.电容检验 按照GB12747中5.2规定进行检验,
a)电容量与额定电容之差应在装置额定电容的0~+10%范围内;
b)任何两进线端之间的电容最大值与最小值之比应不大于1.08。
请教具体的检测方法与设备