关于屋面雨水系统的一些疑问
问题比较多,恳请大家能说几个说几个,谢谢了。概述:系统是天沟外排水,屋面积两千五百多平米1.一个雨水斗接一个立管,请问雨水斗和立管都要画出来吗?(个人觉得只要画出雨水斗并编号,注明汇水面积就行了,因为想着平面图是俯视,把立管挡住了)或者是引到墙外画立管(如下图1)?2.屋顶有一个机房,这个据说要按照“高出屋面的侧墙”来计入汇水面积,其中设计手册上说到“两面相对等高侧墙,可不计入汇水面积”,看了下标高,这个机房高出屋面0.6米,正方形,能否按照两侧墙等高来处理?谢谢。3.关于天沟截面选择和尺寸的计算,我是假定成倒梯形,大致估了一个截面尺寸计算,得出天沟的允许通过流量大于设计流量,就准备按照这个假定的数据往下走了,请问这样是否合适(据说天沟尺寸由建筑定,可是迟迟没有结果,就先想了这个办法)?再者,每一个天沟的汇水面积都不一样,计算尺寸的时候我按照满足最大面积统一了所有天沟的尺寸,可以这样吗?4.溢流口,堰宽和堰上水头都是假定计算,总觉得不大稳妥,找到的资料就是给了那个公式,也是要试算出来的么
关于排烟系统与全部通风系统
各位大侠:在GB50016-2006中9.1.4 要求“机械排烟系统与通风、空气调节系统一般应分开设置。但某些工程中,因建筑条件限制,空间管道布置紧张,需将空调系统和排烟系统合用一套风管。这时,必须采取可靠的防火安全措施,使之既满足排烟时着火部位所在防烟分区排烟量的要求,也满足平时空调的送风要求。电气控制必须安全可靠,保证切换功能准确无误。需说明的是,需设机械排烟系统的部位平时有通风系统,常常设计成一套风管,风机可采用双速风机。平时排风用低速,火灾排烟时用高速;也可采用2 套风机,排风机和排烟机并联,火灾时切换,这种形式在设置机械排烟系统与通风系统的地下室多有采用。”可是新规范中没有就没有这个明确要求。到底排烟系统与通风系统能不能通用啊!:Q:Q:Q