哪些房间应做独立的通风(或排烟)系统?
哪些房间应做独立的通风(或排烟)系统?在我以前的习惯中诸如变配电室,冷热源机房,柴油发电机房等都是做独立的排风系统的这和刚工作时受师傅的影响有关但是最近对一些习惯做法核对规范时几乎翻遍了所有的规范也没有找到有此类规定只有<<采暖通风与空气调节设计规范>>GB50019-2003的5.1.12条说了相关的东西5.1.12凡属下属情况之一时,应单独布置排风系统1.两种或两种以上的有害物质混合后能引起燃烧或爆炸的2.混合后能形成毒害更大或腐蚀性的混合舞,化合物时3.混合后易使蒸汽凝结并积聚粉尘时4.放散剧毒物质的房间5.建筑内设有贮藏易燃易爆物质的单独房间或有防火防暴的单独房间 只有第5条能靠上一点另外有很多资料上分析的是那类房间使用时间不一致,宜分设系统(但从这个分析,就不是必须,只是节能考虑) 工程实践中的情况是地下时常集中了一堆变配电室,冷热源机房,柴油发电机房等全部设单独的系统,实在
地下室多房间共用排烟通风系统问题?
地下室多个房间以及走道共用排烟及通风系统,基本是每个房间算一个防烟分区,但房间的通风换气量不大,采用一个300x300风口就可以满足通风量,但当作为排烟时此风口无法满足风速不大于10m的要求,这种情况怎么处理,如何控制?我考虑一些方法但都不理想:1、在房间支管加电控防火阀(排烟280℃,补风70℃),当失火时开启走道及失火房间的电控阀排烟和补风,其他的都关闭,风口共用通风的,只是风速超10m了。2、在房间支管加电控防火阀(排烟280℃,补风70℃),每个房间加常闭电控排烟口、常闭电控送风口,失火房间及过道开启这两个风口排烟和补风,关闭其他房间支管防火阀,这样风速可以保证不超10m,但系统较复杂。3、没有走道的情况只有开启相邻两个防烟分区排烟,控制同上。这几种方式都采用的电磁控制,只能一次动作,比较容易实现,当然采用电动方式可以多次开关,控制更复杂些,造价也高很多了。请教大家对这种多分区共用系统一般是如何处理的。谢谢了。