关于通风系统设备及安装要求
xiangyue1998
2013年03月26日 11:07:57
来自于通风排烟
只看楼主

关于通风系统设备及安装要求一、 材料:通风、排烟管道采用镀锌钢板制作,钢板厚度见下表(厚度不得小于此表要求) 钢板镀锌板风管板材厚度(mm) 金属风管法兰及螺栓规格(mm) 二、材料要求各类板材、管材等应有质量证明文件(包括出厂合格证、质量合格证明及检测报告等)和产品清单。风管成品不允许有变形、扭曲、开裂、孔洞、法兰脱落、开焊、漏铆、漏打螺栓孔等缺陷。

关于通风系统设备及安装要求


一、 材料:通风、排烟管道采用镀锌钢板制作,钢板厚度见下表(厚度不得小于此表要求)

钢板镀锌板风管板材厚度(mm)

a.jpg

金属风管法兰及螺栓规格(mm)

b.jpg

二、材料要求

各类板材、管材等应有质量证明文件(包括出厂合格证、质量合格证明及检测报告等)和产品清单。

风管成品不允许有变形、扭曲、开裂、孔洞、法兰脱落、开焊、漏铆、漏打螺栓孔等缺陷。

安装的阀体消声器、罩体、风口等部件应检查调节装置是否灵活,消声片、油漆层有无损伤。

安装使用的材料:螺栓、螺母、垫圈、垫料、密封条、自攻螺钉、拉铆钉、电焊条、各种帆布、无纺布、射钉、膨胀螺栓等应符合产品质量要求。


三、通风设备按设计要求详见《万科城 地下车库(一期)》风施-01图纸,施工严格按照,《陕02N2 通风与空调工程(风管.水管.配件)》图集施工。

四、 风管的制作应与安装应符合以下要求:

五、 风管与配件的咬口缝应紧密,宽度应一致;折角应平直,圆弧应均匀:两端面应平行,风管无明显扭曲与翘角,表面应平整,凸凹不大于10mm.

1. 风管外径或外边长的允许偏差:当小于或等于300mm时,为2mm;当大于300mm时,为3mm。管口平面度的允许偏差为2mm,矩形风管两条对角线长度之差不应大于3mm。

2. 风管与法兰的焊缝应熔合良好、饱满,无假焊和空洞;法兰平面度的允许偏差2mm。相同规格法兰的螺孔排列应一致,并具有互换性。

3. 风管穿过防火墙或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于1.6mm。风管与套管之间,应用不燃且对人体无害的柔性材料封堵。

4. 风管的部件及操作机构安装,应能保证其正常的使用功能,并便于操作。

5. 防火阀、排烟阀(口)的安装方向、位置应正确,防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面不应大于200mm。

6. 风管安装的位置、标高、走向应符合设计要求。现场风管接口的配置,不得缩小其 截面。

7. 连接法兰的螺栓应均匀拧紧,其螺母应在同一侧;

8. 风管接口的连接应紧密、牢固。风管法兰的垫片材质应符合系统功能要求,厚度不应小于3mm。垫片不应凸入管内。亦不应突出法兰外。

9. 柔性短管的安装,应松紧适度,无明显扭曲。软风管的长度不应超过2m,并不应有塌陷或死弯。

10. 风管与砖、混凝土风道的连接口,应顺气流方向插入,并应采取密封措施。风管穿出屋面处应设防雨装置。土建风道与风管连接按下图施工:

c.jpg

11. 支吊架的安装,直径或长边尺寸小于等于400mm,间距不应大于4m:大于400mm,间距不应大于3m;风管垂直安装间距不应大于4m;单根直管至少有两个固定点。支吊架的制作应按国标图集与规范选用。宽度大于500mm的风管弯头须设导流叶片,对于直径或边长大于2500mm风管应按设计要求制作。

支、吊架间距

d.jpg

12. 安装调节阀、蝶阀等调节配件时,必须注意将操作手柄配置在便于操作的部位。气流方向与图纸要求一致。

13. 安装防火阀和排烟阀时,应先对其外观质量和灵活性与可靠性进行检验,确认合格后在进行安装。安装位置必须与设计相符,气流方向必须与阀体上标志的箭头相一致,严禁反向。防火阀应单独设置支吊架。

14. 支吊架不宜设置在风口,阀门、检查门及自控机构处离风口或 插接管的的距离不应小于200mm。当水平悬吊的主、干风管 长度超过20m时,应设置防止摆动的固定点,每个系统不应少于一个。

15. 吊架的螺孔应采用机械加工。吊杆应平直,安装后副支、吊架的受力应均匀,无明显变形。在楼板下埋设吊件:确定吊卡位置后用冲击钻在楼板上打一透眼,然后在地面剔一个300mm长、深20mm的槽。将吊件嵌入槽中,用水泥砂浆将槽填平(如图)。

e.jpg

16. 膨胀螺栓法:特点是施工灵活、准确、快速,如图所示。

17. 工艺流程

f.jpg


五、材料要求

1、 电工操作工必须持有效证件、挂牌上岗;

2、 进入施工现场必须正确佩戴安全帽;

3、作业人员必须从安全通道进出作业区;作业人员必须从安全梯道上下,禁止攀爬上下;

4、需要焊接部位,必须由经过培训的人员操作。

5、班组长班前要进行安全技术交底,提醒应注意事项;

6、作业时,要严格执行电工安全技术操作规程、高处作业操作规程,禁止违章作业。

7、使用梯子时应进行检查。梯脚要采取防滑措施,不得垫高使用,并严禁两人在同一梯上作业。人在梯上时,不得移动梯子。梯与地面夹角75°±5°为宜,通道处使用梯子作业时应有专人监护。人字梯两片间下端应拉牢。

8、电焊机接地或接零必须良好,电源拆装必须由电工进行;电焊机要设单独开关,开关应设在防雨的电箱内,拉合时应戴手套侧向操作;

9、下班时应收好工具、清理操作现场,清除不安全因素。做到“工完、料净、场地清”


七、施工准备

一般排风机系统和空调系统的安装,要在建筑物围护结构施工完,障碍物已清理,地面无杂物的条件下进行。

1、 对空气洁净系统的安装,应在建筑物内部安装部件的地面 做好,墙面已抹灰完毕,室内无灰尘飞扬或有防尘措施的条件下进行。

2、 一般除尘系统风管安装宜在厂房的工艺设备安装完或设备 基础己确定,设备连接器、罩体方位已知的情况下进行。

3、 检查现场预留孔洞位置、尺寸应符合图纸要求,每边比实 际截面大100mm。

4、 作业地点要有相应的辅助设施,如梯子、架子、安全防护、 消防器材,并有施工员的技术、质量、安全交底。


八、 施工机具

手锤、电锤、手电钻、手锯、电动双刃剪、砂轮锯、角向磨光机、台钻、电气焊具、扳手、改锥、手剪、倒链、高凳、大绳、尖冲、射钉枪、刷子等。


九、经和甲方协调,加工场地选在地下车库,风管加工是否现场加工由厂家自行决定。


a.jpg


b.jpg


c.jpg


d.jpg


e.jpg


f.jpg

免费打赏
nuannuan941
2013年03月30日 14:21:12
2楼
挺好的呀?怎么没人回复?我来顶一下!
回复
cjfu0603
2013年03月31日 21:50:51
3楼
不都是施工规范里的吗?
回复
alpha_cheung
2013年04月04日 11:03:44
4楼
专门整理出来的,不错,支持下
回复
samson1088
2013年04月16日 13:14:56
5楼
支持支持~~
回复
勇敢的心
2013年04月16日 13:56:23
6楼
挺好的,顶一下下
回复
zhenganyong
2013年04月16日 15:10:04
7楼
我来顶下楼主,真的不错哈
回复
jian_huan001
2013年04月16日 15:57:29
8楼
这就是个通风的施工方案吧。。。。
回复
小自来也
2013年04月16日 22:12:00
9楼
:D:D:D:D:D
回复
zz66487487
2013年04月17日 17:21:52
10楼
不错,顶一下
回复
liu740914
2013年06月10日 23:26:57
11楼
不错,顶一下
回复

相关推荐

APP内打开