工厂通风降温设备-通风排烟除尘设计安装 吴微 15720490226 QQ1184452220湿帘冷风机适用范围: 几乎所有需要降温、通风、换气的场所均可使用,如商厂、超市、办公室、宾馆、医院、车站、体育馆、歌舞厅、礼堂、会议室、学校、工厂车间等场所。适用于高温或有异味的工业生产车间,如化工厂、纺织厂、电子厂、机械厂等,也可用于岗位或全面降温通风 不论您的厂房:处于35度到45度的高温;或者灰尘、水气很多;或者通风不良,非常闷热。我们都有合理有效的解决方案,可以让贵公司的厂房保持在26度—30度之间,营造舒适的工作环境,从而提高贵公司工作效率。特点: 1、完全环保型产品:它是无压缩机、无冷煤、无污染的环保型产品,这是利用室外全新鲜空气蒸发冷却原理降温并与室内进行对流换气从而达到通风降温目的。 2、运行成本低,可快速收回投资:与传统压缩机空调系列相比,耗电量只有其1/8-1/10。 3、降温效果明显:在较潮湿地区(如南方地区),一般能达到5-10℃左右的明显降温效果;在特别炎热干燥地区(如北方、西北地区),降温幅度大约能达到
有关大厅做置换通风的问题
现在遇到一个工程,需要对一个大厅的空调系统做分析。大厅高20米。经过计算,大厅的冷负荷指标为220W/m2。一开始的初设是在一层设置球形喷口送风,一层下部回风。然后用CFD模拟了上部非空调区域加自然排风口、机械送排风以及不加送排风的情况。最后结果显示加自然排风口的效果较好。然后,领导提出做置换通风的想法。但是相关文献给出置换通风冷负荷指标最大在120W/m2,这个大厅是不满足做置换通风的条件的。后来领导说不够了就在上面用喷口送风,这样置换通风和喷口合用的情况,小弟没见过。这样做还算不算置换通风?这样的可行性有多大?如果这个工程你来做,你会怎么去设计?这个问题比较着急,希望各位踊跃给出自己的想法和意见,谢谢各位大侠了。