有关大厅做置换通风的问题
现在遇到一个工程,需要对一个大厅的空调系统做分析。大厅高20米。经过计算,大厅的冷负荷指标为220W/m2。一开始的初设是在一层设置球形喷口送风,一层下部回风。然后用CFD模拟了上部非空调区域加自然排风口、机械送排风以及不加送排风的情况。最后结果显示加自然排风口的效果较好。然后,领导提出做置换通风的想法。但是相关文献给出置换通风冷负荷指标最大在120W/m2,这个大厅是不满足做置换通风的条件的。后来领导说不够了就在上面用喷口送风,这样置换通风和喷口合用的情况,小弟没见过。这样做还算不算置换通风?这样的可行性有多大?如果这个工程你来做,你会怎么去设计?这个问题比较着急,希望各位踊跃给出自己的想法和意见,谢谢各位大侠了。