一、机械送风系统室外进风口的位置 进风口与排风口相距很近,并且设在同一高度。进风口距室外地坪:室外有绿化时小于1.0m,无绿化时小于2.0m。有的设在卫生间外窗上。 改进措施 进风口与排风口的距离(L)尽量大于10m或布置于不同朝向;进风口低于排风口;室外有绿化时进风口距室外地坪不宜小于1.0m, 室外无绿化时进风口距室外地坪不宜小于2.0m以满足GB50019-2003第S.3.4条的规定;进风口不宜布置在卫生间外窗上。
一、机械送风系统室外进风口的位置
进风口与排风口相距很近,并且设在同一高度。进风口距室外地坪:室外有绿化时小于1.0m,无绿化时小于2.0m。有的设在卫生间外窗上。
改进措施
进风口与排风口的距离(L)尽量大于10m或布置于不同朝向;进风口低于排风口;室外有绿化时进风口距室外地坪不宜小于1.0m, 室外无绿化时进风口距室外地坪不宜小于2.0m以满足GB50019-2003第S.3.4条的规定;进风口不宜布置在卫生间外窗上。
二、对外新风口、排风口问题
用于机械通风用的对外新风口、排风口有效面积偏小,致使风口处风速过高,产生二次气流噪声。
改进措施
室外新风口及室外排风口常为百叶风口,设计时可根据建筑性质取用宜适的空气流速确定风口的有效面积,再确定新风口及排风口尺寸。
暖通设计杜老师提醒,适宜的空气流速可取:住宅——2~3.5m/s;公共建筑等——2~4.0m/s。
常用的防雨百叶风口的有效系数可取0.48~0.5。
三、全面排风吸风口安装高度要求
规范GB50019-2003第5.3.14条是新增条文,在以往的设计中不太重视全面排风吸风口安装高度。
改进措施
从2004年4月1日起设计的全面排风系统,应重视吸风口的安装高度。因为GB50019-2003第5.3.14条已列为强制性条文。现将条文摘录如下:
1、位于房间上部区域的吸风口, 用于排除余热、余湿和有害气体时(含氢气时除外), 吸风口上缘至顶棚平面或屋顶的距离不大于0.4m(图1);
2、用于排除氢与空气混合物时,吸风口上缘至顶棚平面或屋顶的距离不大于0.1m(图2);
3、位于房间下部区域的吸风口,其下缘至地板间距不大于0.3m(图3);
4、因建筑结构造成有爆炸危险气体(指氢气)排出的死角处,应设置导流设施(图4).
四、卫生间的竖向通风道设置要求
无外窗卫生间竖向通风道为普通风道,没有防止回流的功能。
改进措施
根据GB50096-1999第6.4.3条规定,无外窗卫生间竖向通风道应具有防回流功能,并预留机械排风的位置及条件,设计时应选用有防回流功能的风道。暖通专业应核对建筑平面图所选用的竖向风道标准图是否有防止回流功能。防止回流功能的风管参见中国建筑标准设计研究所出版的《住宅建筑构造》(图集号03J930-1)中的住宅排气道。
五、通风机传动装置的外露部位以及直通大气的进、出口保护措施
通风机传动装置的外露部位没有设计防护罩,通风机的进、出口处没设防护网。
改进措施
风机传动装置的外露部位及进、出口不设防护罩网,会对人产生意外伤害。应在图纸中画出防护罩或防护网,也可在图纸上加以说明,以及提供防护罩及防护网的标准图号。见GB50243-2002第1.2.2条。