某蒸气发生用房,基本密闭。共四台设备。长2米宽15米高3.5米。原只用2台约500m3/h的风机及几个排气扇进行散热,冬天开一台设备时室内约40度,夏天多台用时约80度。造成设备易损。我认为需把部份热气排走,再用空调降温。但用多大的排气设备?用多大的空调设备才能降到30度左右?(湿度暂时就不管了。)如何计算需处理的空气热值?等待中呀!
我认为要用一台12000到15000风量的风机先进行排气,但空调设备又用多大呢?这么大的排气量不把冷气也全抽走?
回复
4楼
一送,一排,换气次数高点就行了
回复
5楼
回复
6楼
回复
7楼
估算一下的话,不就是用我们学的传热学的公式嘛,炉壁的温度与设定温度30度的差值T1,空气的传热系数K,炉的表面积F,就得CMT=KFT1*3600
假设夏天通风处的室外温度是25度的话,要把室内降到30度,就是5度温差,即M=KFT1*3600/5*1004,M即空气质量,换算成风量的话,就是Q=M/1.29立方每小时了。
只是利用一个小公式估算的。
C为空气定压比热容
回复
8楼
楼主是学暖通的吗,这两个最基本的公式应会的吧
回复
9楼
感觉上这样只能降低一点温度而已,自然冷却嘛,到不了需求的温度。同时用多大会的通风机呢?
回复
10楼
我不是专业的,等待你更详细的解释和说明呀。同时夏天室外温度可能有30度以上呢。同时我自己认为可否算出室内空气冷却到需要温度的冷量Q呢?感谢你的。
回复
11楼
找专业设计师吧,这个复杂程度显然过了免费帮忙的程度
回复