民用建筑电气图纸会审纪要(原创)
民用建筑电气图纸会审纪要1. 总说明:图例是否齐全、清楚1) 图例中的设备(电箱、电灯、强电插座等)安装高度是否合理2) 文字说明有无错漏3) 有无用文字不能表达清楚的需要补图的项目2. 图纸是否齐全3. 配电系统图:1) 开关、电线、配管选择是否合理2) 开关与电线是否匹配3) 上下级开关是否匹配4) 电线电缆敷设方式是否合理5) 有无不符合规范的问题6) 各相负荷是否平衡7) 各系统图之间有无存在矛盾8) 电度计量设置是否缺项、合理4. 接地系统: 1) 重复接地、防雷接地、弱电接地,图纸是否完善、说明有无错漏2) 防浪涌保护器就规格及其连接线5. 平面图:1) 电线电缆布置是否合理,是否清楚2) 电线根数是否正确3) 线管敷设是否影响建筑外观4) 线管敷设是否影响结构5) 插座、灯数量规格是否合理6) 插座、灯具、开关、电话、电视、对讲机、门铃
民用建筑楼梯设计的规范
(一)楼梯的数量、位置、宽度和楼梯间形式应满足使用方便和安全疏散的要求。 (二)墙面至扶手中心线或扶手中心线之间的水平距离即楼梯梯段宽度除应符合防火规范的规定外,供日常主要交通用的楼梯的梯段宽度应根据建筑物使用特征,按每股人流0.55+(0~0.15)m的人流股数确定,并不应少于两股人流。0~0.15m为人流在行进中人体摆幅,公共建筑人流众多的场所应取上限值。在设计通则中说明: 楼梯梯段宽度在防火规范中是以每股人流为0.55m计,并规定按两股人流最小宽度不应小于1.10m,这对疏散楼梯是适用的,而对平时用作交通的楼梯不完全适用,尤其是人员密集的公共建筑(如商场、剧场、体育馆等)主要楼梯应考虑多股人流通行,使垂直交通不造成拥挤和阻塞现象。如此,人流宽度按0.55m计算是最小值,实际上人体在行进中有一定摆幅和相互间空隙,因此本条规定每股人流为0.55m+(0~0.15)m,0~0.15m即为人流众多时的附加值,单人行走楼梯梯段宽度还需要适当加大,见图。 (三)、梯段改变方向时,扶手转向端处的平台最小宽度不应小于梯段宽度,并不得小于1.20m,当有搬运大型物件需要时应适量加宽。