民用建筑的防雷纯粹是心理安慰
民用建筑的防雷,特别是二类或三类,通常在屋顶设置避雷带(而且常常是暗敷的),利用一部分柱子钢筋焊接作引下线,利用基础钢筋做接地(有的设计院选一部分钢筋焊接)。即便不做防雷,目前的建筑都是现浇屋顶,屋顶里有密密麻麻的钢筋,每根柱子的钢筋都是捆扎或对焊的,基础里的钢筋全部都捆扎连通。这样看来,现浇屋顶的每一根钢筋都是自然的接闪器,每根柱子都是自然的引下线,基础的每一根钢筋都是自然的接地极,整个建筑的钢筋就是一个自然的等电位体。根本不需要电气专门设计一下防雷接地。不同的是:1.现浇屋顶的钢筋混凝土层比规范要求厚(如果被雷击坏面层,也不至于出线危险)2.柱子钢筋捆扎较多,有时为对焊(实际防雷规范允许捆扎,防雷设计通常只是选取部分钢筋做搭接焊)3.基础钢筋捆扎较多(实际防雷规范允许捆扎)4.预制楼板的钢筋未与柱子相连(实际现在预制楼板已经全部被现浇屋顶取代了)因此,民用建筑的防雷,特别是二类或三类,
民用建筑防雷技术措施设计要点
基本原则: 防雷设计的技术措施应按现行国家标准《建筑物防雷设计规范》进行防雷分类, 参照《建筑物防雷设计规范》的相应要求,采用滚球法计算避雷针的保护范围,采用等电位联结这一保障安全的最重要措施。2.防直击雷的措施,应符合下列要求: (1) 接闪器采用避雷针、避雷带(网),或两者混合的方式,还宜利用建筑物的金属屋面作为接闪器,但应符合规范要求。不应采用装有放射性物质的接闪器。其他形式的消雷器,只宜用于屋面上架设有高杆铁塔的建筑物上。 屋面上的突出物,如卫星和共用天线接收装置、节曰彩灯、航空障碍灯和屋面风冷机组等,应在防雷装置保护范围内,若按滚球法计算不在保护范围内时,应另设避雷针、带加以保护,并与屋面防雷装置相连。(2) 引下线应优先利用建筑物钢筋混凝土柱或剪力墙中的主钢筋,还宜利用建筑物的消防梯、钢柱、金属烟囱等作为引下线。 当利用钢筋混凝土柱中的钢筋、钢柱作为自然引下线,并同时采用基础钢筋作为接地装置时,不设断接卡,但应在室外适当地点设若干与柱内钢筋相连的连接板,供