如图,屋面这个风帽需要做防雷吗,是用到厨房间烟道的,无动力风帽,这个防雷怎么做的,请教具体图集的做法,0D501的图集都找过了,没有,,然道是不要做吗?可规范说屋面金属物体必须与避雷带有可靠的电气连接。
如图,屋面这个风帽需要做防雷吗,是用到厨房间烟道的,无动力风帽,这个防雷怎么做的,请教具体图集的做法,0D501的图集都找过了,没有,,然道是不要做吗?可规范说屋面金属物体必须与避雷带有可靠的电气连接。
2楼
直接用圆钢可扁铁与避雷带焊接。
回复
3楼
ljphb 发表于 2014-11-24 16:21 直接用圆钢可扁铁与避雷带焊接。应该有图集的吧,想屋面门窗都有图集要求如何做的,要有依据啊,
回复
4楼
不能焊接 风帽厚度不够
风帽处预留25*4热镀锌扁钢 出台面10公分 用RVS1*6将扁钢与风帽可靠跨接。
希望对你有帮助
回复
5楼
bzh8462 发表于 2014-11-24 17:33 不能焊接 风帽厚度不够风帽处预留25*4热镀锌扁钢 出台面10公分 用RVS1*6将扁钢与风帽可靠跨接。希望对你 …这方法我看过,在四周焊个避雷环,
回复
6楼
突出屋面的空调压缩室外机等设备都是在四周焊个避雷环,这个也一样。
回复
7楼
学习路过.............
回复
8楼
金属风帽用镀锌扁钢、镀锌圆钢与屋面闪接器或闪接网可靠焊接
回复
9楼
我觉得基础接地就可以了,这东西想象不出打坏后是啥样子。现在防雷搞得就像当年阶级斗争一样扩大化了
回复
10楼
突出屋面的空调压缩室外机等设备都是在四周焊个避雷环,这个也一样
回复
11楼
ad_zjw 发表于 2014-11-26 07:58 我觉得基础接地就可以了,这东西想象不出打坏后是啥样子。现在防雷搞得就像当年阶级斗争一样扩大化了现在防雷做的就这样,其实没什么用处,不过质量监督站非要求,
回复