关于民用建筑屋面风帽防雷问题
嗨4你的益达
2014年11月24日 13:00:31
来自于防雷减灾
只看楼主

如图,屋面这个风帽需要做防雷吗,是用到厨房间烟道的,无动力风帽,这个防雷怎么做的,请教具体图集的做法,0D501的图集都找过了,没有,,然道是不要做吗?可规范说屋面金属物体必须与避雷带有可靠的电气连接。

如图,屋面这个风帽需要做防雷吗,是用到厨房间烟道的,无动力风帽,这个防雷怎么做的,请教具体图集的做法,0D501的图集都找过了,没有,,然道是不要做吗?可规范说屋面金属物体必须与避雷带有可靠的电气连接。

1291791.jpg

免费打赏
浩瀚之水
2014年11月26日 16:56:15
12楼
chenxi787431744 发表于 2014-11-26 09:12 突出屋面的空调压缩室外机等设备都是在四周焊个避雷环,这个也一样哥们儿,能不能有自己的见解
回复
lushenglitysx
2014年11月27日 18:00:20
13楼
bzh8462 发表于 2014-11-24 17:33 不能焊接 风帽厚度不够风帽处预留25*4热镀锌扁钢 出台面10公分 用RVS1*6将扁钢与风帽可靠跨接。希望对你 …同意,这个接法可行
回复
lushenglitysx
2014年11月27日 18:01:04
14楼
bzh8462 发表于 2014-11-24 17:33 不能焊接 风帽厚度不够风帽处预留25*4热镀锌扁钢 出台面10公分 用RVS1*6将扁钢与风帽可靠跨接。希望对你 …同意,这个接法可行
回复
jkhzy
2014年11月28日 13:43:15
15楼
这个风帽,不保护,
回复
jianzhudianqic
2014年12月05日 06:57:53
16楼
学习路过.............
回复
hld_lhw
2014年12月05日 09:02:01
17楼
路过,学习了
回复
boyzxx
2016年06月29日 16:25:52
18楼
照片是我在某个工地观摩时拍的,这种做法确实是比较美观,但也没找到相关的图集支持,查了一下无动力风帽的安装图集,防雷接地方面也只是一句话带过:“屋顶风帽的安装高度超过避雷带时,必须与避雷带连接”,具体怎么连接并未明确。也见过一根避雷针沿烟道竖起来,高出风帽顶部20cm,类似透气管的防雷做法。所以我认为这方面还是个空白,主要还是看工程质量目标和当地的防雷办验收要求。
回复
yukimama
2016年09月18日 13:24:45
19楼

学习路过.............
回复
zhy8340
2017年09月27日 14:09:01
20楼
xx楼主分享
回复
cof1604821520255
2020年11月08日 15:53:45
21楼

应该在风帽四周设置避雷针,避雷针高度高出风帽不小于15cm。

回复

相关推荐

APP内打开