民用建筑的防雷纯粹是心理安慰
tcatedrte
tcatedrte Lv.3
2010年11月11日 14:23:40
来自于防雷减灾
只看楼主

民用建筑的防雷,特别是二类或三类,通常在屋顶设置避雷带(而且常常是暗敷的),利用一部分柱子钢筋焊接作引下线,利用基础钢筋做接地(有的设计院选一部分钢筋焊接)。即便不做防雷,目前的建筑都是现浇屋顶,屋顶里有密密麻麻的钢筋,每根柱子的钢筋都是捆扎或对焊的,基础里的钢筋全部都捆扎连通。这样看来,现浇屋顶的每一根钢筋都是自然的接闪器,每根柱子都是自然的引下线,基础的每一根钢筋都是自然的接地极,整个建筑的钢筋就是一个自然的等电位体。根本不需要电气专门

民用建筑的防雷,特别是二类或三类,通常在屋顶设置避雷带(而且常常是暗敷的),利用一部

分柱子钢筋焊接作引下线,利用基础钢筋做接地(有的设计院选一部分钢筋焊接)。

即便不做防雷,目前的建筑都是现浇屋顶,屋顶里有密密麻麻的钢筋,每根柱子的钢筋都是捆

扎或对焊的,基础里的钢筋全部都捆扎连通。

这样看来,现浇屋顶的每一根钢筋都是自然的接闪器,每根柱子都是自然的引下线,基础的每

一根钢筋都是自然的接地极,整个建筑的钢筋就是一个自然的等电位体。根本不需要电气专门

设计一下防雷接地。

不同的是:
1.现浇屋顶的钢筋混凝土层比规范要求厚(如果被雷击坏面层,也不至于出线危险)
2.柱子钢筋捆扎较多,有时为对焊(实际防雷规范允许捆扎,防雷设计通常只是选取部分钢筋做搭接焊)
3.基础钢筋捆扎较多(实际防雷规范允许捆扎)
4.预制楼板的钢筋未与柱子相连(实际现在预制楼板已经全部被现浇屋顶取代了)

因此,民用建筑的防雷,特别是二类或三类,根本不需要专门设计防雷,纯粹是心理安慰。
免费打赏
wlf3578
2010年11月11日 20:54:58
2楼
观点够强烈:lol
回复
加肥猫
2010年11月11日 23:38:42
3楼
呵呵,有一点道理,但是比较偏激。
钢筋的连接工艺是以结构安全为前提,既然利用防雷,还需进行电气检测。楼主认为结构专业的工艺可以直接满足电气专业的需要。那以后房屋设计也不需要各专业配合了。
回复
yuhuabin
2010年11月12日 07:57:14
4楼
视乎有点道理!不过防雷就像保险绳一样!需不需要就可想而知了!结构中的钢筋固然能做到部分防雷。
回复
yaoxiaopeng
2010年11月12日 08:20:09
5楼
嗯,加菲猫说得有理。:call:
回复
混在电气
2010年11月12日 13:09:27
6楼
有些道理,如果认真做好也不是行不通,现在的问题关键是防雷做在表面的东西都有做不好的,更何况你不做的话就只能把希望寄托在结构施工的时候能够满足防雷的需要了。
回复
zhenzhen9167
2010年11月16日 10:58:11
7楼
这个还是安全保险起见,不过我家貌似也是没有设置专门的防雷设备
回复
wangxf
2010年11月16日 13:02:16
8楼
1楼的说法有一定的道理!我认为,大家可以讨论这个问题以求得到一个明确的结论!
回复
bangyong8515
2010年11月16日 13:16:27
9楼
结构毕竟不是为了防雷而敷设钢筋,电气专业在防雷设计时提出专业的要求还是很有必要的,不光是心安更是保险起见。况且像引下线测试点,接地线焊接点及接地电阻测试点这些玩意结构可没有义务去考虑!
回复
whatr
2010年11月16日 13:51:54
10楼
按防雷计算 满足不了3类的,就不要做防雷。


现在有些人一个公共厕所都要做防雷!!!真是!!!!
回复
luoyesuijin
2010年11月16日 14:42:43
11楼
现在有些人一个公共厕所都要做防雷!!!真是!!!!
回复