民用建筑的防雷,特别是二类或三类,通常在屋顶设置避雷带(而且常常是暗敷的),利用一部分柱子钢筋焊接作引下线,利用基础钢筋做接地(有的设计院选一部分钢筋焊接)。即便不做防雷,目前的建筑都是现浇屋顶,屋顶里有密密麻麻的钢筋,每根柱子的钢筋都是捆扎或对焊的,基础里的钢筋全部都捆扎连通。这样看来,现浇屋顶的每一根钢筋都是自然的接闪器,每根柱子都是自然的引下线,基础的每一根钢筋都是自然的接地极,整个建筑的钢筋就是一个自然的等电位体。根本不需要电气专门
分柱子钢筋焊接作引下线,利用基础钢筋做接地(有的设计院选一部分钢筋焊接)。
即便不做防雷,目前的建筑都是现浇屋顶,屋顶里有密密麻麻的钢筋,每根柱子的钢筋都是捆
扎或对焊的,基础里的钢筋全部都捆扎连通。
这样看来,现浇屋顶的每一根钢筋都是自然的接闪器,每根柱子都是自然的引下线,基础的每
一根钢筋都是自然的接地极,整个建筑的钢筋就是一个自然的等电位体。根本不需要电气专门
设计一下防雷接地。
不同的是:
1.现浇屋顶的钢筋混凝土层比规范要求厚(如果被雷击坏面层,也不至于出线危险)
2.柱子钢筋捆扎较多,有时为对焊(实际防雷规范允许捆扎,防雷设计通常只是选取部分钢筋做搭接焊)
3.基础钢筋捆扎较多(实际防雷规范允许捆扎)
4.预制楼板的钢筋未与柱子相连(实际现在预制楼板已经全部被现浇屋顶取代了)
因此,民用建筑的防雷,特别是二类或三类,根本不需要专门设计防雷,纯粹是心理安慰。