民用建筑给排水安装注意事宜
施工过程中应注意的问题及预防措施1.一定要配合土建专业,及时预留孔洞,防止事后出现凿墙及挖洞等返工现象。2. 高层住宅因高度大、层数多、沉降量大,因此,安装给排水管道、内雨水管道等要特别注意,避免管道受剪力切断,造成倒坡。一般要求结构封顶并经初沉后施工为宜,如果为了赶工期,室内管道不等结构封顶即安装,则宜采用暂不出外墙,等结构封顶且初沉后,再穿外墙做出户管。3. 排水管宜采用斜三通或斜四通。如果将正三通或正四通装入立管与横支管连接处,造成连接处形成水舌流,横支管水流不畅,排水系统气压波动大,卫生器具的水封容易被破坏,排水管道的有毒有害气体将会侵入室内。4. 洗脸盆和洗涤盆下的存水弯不能安装在楼板下。洗脸盆和洗涤盆下的存水弯因毛发、碎屑等杂物,非常容易堵塞,必要时需要打开存水弯上的检查口清通。如果存水弯安装在楼板下方,清通时就必须到楼下住户家里去,一般家庭的厨房、卫生间都会吊顶,这就显得非常不方便。正确的做法是将S型存水弯安装在楼板的上方,这样住户自家内随时可以方便清通。5.在大便器下用90。弯头与横支管连接是不妥的,水力条件没有45。弯
高层民用建筑消防给排水设计常见问题
随着《高层民用建筑设计防火规范》(以下简称《高规》)的更新及新《自动喷水灭火系统设计规范》(以下简称《自喷规范》)的出台,对高层建筑消防给排水设计的要求也日趋严格。特别是近一、两年来,全国各省、市都先后开始实施建筑工程图审查制度,其审查的主要依据为2000年颁布的《工程建设标准强制性条文》,《强制性条文》所规定的各项条款是设计当中必须遵循的硬性要求。因此,本文就笔者近一、二年来所参与的高层消防给排水设计,以及在设计复核、审查中所遇到的一些问题进行小结,希望能给同行提供一定的参考与借鉴。 一、高层建筑消防设计 1、在高层建筑内应控制使用双阀双出口消火栓代替两组单阀消火栓。《高规》规定“同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱达到被保护范围内的任何部位。”在某些条形高层建筑中,其端部是否可以采用双阀双出口消火栓,从而省去1组单阀消火栓的设置呢?虽然在中国建筑工业出版社出版的《给水排水设计手册》(第二版)中提出“在每层楼的端部可采用双阀双出口消火栓”,但是《高规》中明确规定“十八层及十八层以下,每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅,当设两根消防竖管