民用建筑电气图纸会审纪要(原创)
exploit
exploit Lv.4
2006年12月27日 14:50:19
只看楼主

民用建筑电气图纸会审纪要1. 总说明:图例是否齐全、清楚1) 图例中的设备(电箱、电灯、强电插座等)安装高度是否合理2) 文字说明有无错漏3) 有无用文字不能表达清楚的需要补图的项目2. 图纸是否齐全3. 配电系统图:1) 开关、电线、配管选择是否合理2) 开关与电线是否匹配3) 上下级开关是否匹配4) 电线电缆敷设方式是否合理5) 有无不符合规范的问题6) 各相负荷是否平衡

民用建筑电气图纸会审纪要
1. 总说明:图例是否齐全、清楚
1) 图例中的设备(电箱、电灯、强电插座等)安装高度是否合理
2) 文字说明有无错漏
3) 有无用文字不能表达清楚的需要补图的项目
2. 图纸是否齐全
3. 配电系统图:
1) 开关、电线、配管选择是否合理
2) 开关与电线是否匹配
3) 上下级开关是否匹配
4) 电线电缆敷设方式是否合理
5) 有无不符合规范的问题
6) 各相负荷是否平衡
7) 各系统图之间有无存在矛盾
8) 电度计量设置是否缺项、合理
4. 接地系统:
1) 重复接地、防雷接地、弱电接地,图纸是否完善、说明有无错漏
2) 防浪涌保护器就规格及其连接线
5. 平面图:
1) 电线电缆布置是否合理,是否清楚
2) 电线根数是否正确
3) 线管敷设是否影响建筑外观
4) 线管敷设是否影响结构
5) 插座、灯数量规格是否合理
6) 插座、灯具、开关、电话、电视、对讲机、门铃、集抄线有无错漏,安装位置是否合理,是否符合建筑布置
7) 电箱安装位置是否合理,电箱安装位置的墙厚是否满足
8) 有无与给排水管冲突
6. 弱电
1) 弱电箱安装位置、尺寸
2) 对讲机安装位置
3) 电线入户线走向
4) 电话、电视分配器数量和布置
5) 电表、水、电、煤气等集抄线
6) 管井尺寸、布置
7) 系统图:管、线选择
8) 弱电系统电源是否设置
9) 弱电系统防浪涌保护器
7. 监控
1) 摄像机布置
2) 摄像机型号规格
3) 对讲机布置
4) 停车场道闸

8. 消防
1) 消防泵控制系统
2) 感烟
3) 事故照明
4) 电缆的选择和敷设是否符合消防规范
5) 消防系统是否存在超规范设计
9. 主接线图
1) 变压器容量、规格
2) 备用发电机容量
3) 开关、电线是否匹配选择
4) 上下级开关匹配
5) 计量
6) 高压柜选择
7) 开关的连锁
8) 发电机自动投入
10、变配电房
1) 变压器、发电机、电柜布置
2) 设备之间的间距
3) 电房位置是否合理
4) 电房土建:高度、防水、门窗、电缆沟、变压器和电柜基础
5) 地网
6) 电房照明
7) 计量配置是否符合供电部门的要求。
8) 接地系统(三线五线或4线制)是否符合供电部门的要求。
11.总平面图
1) 是否与各回路数量一致,是否有遗留
2) 各回路进户位置是否合理,是否与建筑图一致,有无建筑物障碍线管安装问题
3) 各强弱电与其它管线之间的间距是否符合规范
4) 管线的敷设方式是否合理
5) 管井尺寸是否合理,有无排水管
dq_gjbz
2006年12月27日 15:20:04
2楼
说的好,补充一条,各种施工做法是否完整。
回复
exploit
2006年12月27日 17:08:14
3楼
肯定还有不完整之处,还望各位大师补充。
回复
exploit
2006年12月28日 11:17:59
4楼
d
回复
han2003
2006年12月28日 11:44:34
5楼
感觉像校对的,不太像会审。。。。。。。
回复
lsw645
2007年12月28日 09:04:00
6楼
顶`````学习学习
回复
diangongyang
2007年12月28日 09:10:44
7楼
回复
yuyg03
2009年09月07日 11:14:13
8楼
电气总平面图应和建筑、景观、给排水进行会审,检查有无埋设标高、敷设路由、安装位置冲突
回复
加肥猫
2009年09月07日 11:16:43
9楼
:funk: 太细了操作有难度,不防重点的用黑体字突出一下
回复