深圳市建筑工程设计电气图纸审查要点探讨
shijixiaobin
2014年12月03日 15:28:00
只看楼主

大家好! 《深圳市建筑工程设计电气图审汇编-电气》对大家的帮助想必不小,但还是存在一些问题。现整理了一下,对《深圳市建筑工程设计电气图审汇编-电气》的不同认识,提供各位分析、参考: 1、问题5.1.9――短路短延时电流 Ir2 整定和短路短延时时间 t2 整定问题 变压器低压侧主开关和母线联络开关,短路短延时时间 t2 拉开 0.1――0.2s 属于“应”,短路短延时电流 Ir2 拉开级差属于“宜”。


大家好!
《深圳市建筑工程设计电气图审汇编-电气》对大家的帮助想必不小,但还是存在一些问题。现整理了一下,对《深圳市建筑工程设计电气图审汇编-电气》的不同认识,提供各位分析、参考:

1、问题5.1.9――短路短延时电流 Ir2 整定和短路短延时时间 t2 整定问题
变压器低压侧主开关和母线联络开关,短路短延时时间 t2 拉开 0.1――0.2s 属于“应”,短路短延时电流 Ir2 拉开级差属于“宜”。
《深圳市建筑工程设计电气图审汇编-电气》意见不妥。

2、问题5.2.9――对《建筑设计防火规范》GB50016-2006/11.1.5的正确认识问题
GB50016-2006/11.1.5:消防控制室、消防水泵房、防烟与排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。
三级负荷供电的消防水泵房如何配电?
江苏省审图和上海市审图公司和上海市消防局:单电源单回路供电至消防水泵房即可,不强求一定要在消防水泵房设置ATSE自动切换装置。理由:(1)三级负荷供电没有特殊要求;(2)《民规》JGJ16-2008/13.9.6条文说明专门解释此款要求仅针对消防的一、二级负荷。
深圳市审图公司:单电源双回路供电至消防水泵房,应在消防水泵房设置ATSE自动切换装置。理由:严格按《建筑设计防火规范》GB50016-2006/11.1.5执行。
个人意见:赞同江苏省审图和上海市审图公司(上海市消防局)意见,按《民规》JGJ16-2008/13.9.6条文说明理解为妥。

3、问题5.2.16――对于有备用设备的消防设备,其过负荷运行的正确认识问题
深圳市审图公司:用了一个“允许”,个人不赞同,用“应该”才对。例如:“常用”泵过载,退运,“备用”泵才能做到延时“自动投运”;“备用”泵过载,应坚持运行。

4、问题5.3.5――对于火灾应急照明灯具“应设玻璃或其它不燃烧材料制作的保护罩”的认识
《高规》GB50045-95(2005年版)/9.2.5和原《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2001年版)/10.2.9均有相同意思的规定,且还在2002年定为国家的强制性条文。但在《建筑设计防火规范》GB50016-2006已完全删除此规定(《高规》GB50045还未来得及修改),公安部消防局2006年编写《中国消防手册》时给出的意见为:
(1)玻璃0.1mm厚?1mm还是5mm厚?没有规定,如何执行?
(2)火灾若能将具有玻璃外壳的光源烧毁,此通道已基本失去疏散可能,火灾疏散照明也无作用可言。
(3)火灾备用照明基本位于有防火保护的房间内(防火分隔墙、防火门隔离出的消防控制室、消防水泵房、防排烟风机房等处),更不需要设置“玻璃或其它不燃烧材料制作的保护罩”。
(4)大家可以去看看目前竣工验收后公共建筑的火灾疏散照明,反正我看了许许多多公共建筑的火灾疏散照明,十有八九是不设置“玻璃或其它不燃烧材料制作的保护罩”的,包括上海很多标志性建筑物。

5、问题5.3.6――对于应急照明灯具“带蓄电池”问题的正确认识
深圳市审图公司:而其他如变电所、消防水泵房及消防控制室等处,也应设置部分的带蓄电池的应急灯(数目可相对少些)。
上述的做法本不错,但作为审图公司,强求电气设计人员一定要这样设计,有些过分:电气设计人员设计建筑物火灾应急照明时,只要消防电源(指市电)满足负荷等级要求,ATSE自动切换装置满足火灾应急照明电源转换时间的要求,可允许不配置蓄电池。当然,柴油发电机房等特殊情况例外。

6、问题5.3.21――对于教室照明按“行、列控制”问题的正确认识
深圳市审图公司:宜按……
注意:教室照明是应按所控灯例于侧窗平行控制,《民规》JGJ/T16-92/11.9.2.5、JGJ16-2008/10.8.2/5用词均为“应”,不存在“宜”、“不宜”的情况,至于黑板灯,则单独设置灯开关即可。

7、问题5.4.5――住宅卫生间应视为潮湿场所问题。
注意:正确的描述应该是――有洗浴设施的住宅卫生间应视为潮湿场所,反之,无洗浴设施的住宅卫生间应视为一般场所。

8、问题5.4.15――“暗敷避雷带要求表面水泥厚度不大于2cm”问题
深圳市审图公司:凌智敏老师说深圳市也未完全执行此规定。
个人意见:暗敷避雷带上面2cm――5cm水泥厚度都应该是允许和没什么大问题的,不应强求2cm厚度。

9、问题5.4.25――室外照明接地电阻问题
深圳市审图公司:室外照明接地电阻不应大于4Ω。
注意:除市政道路照明外,一般住宅小区、公共建筑的室外照明,工业建筑的室外道路照明,一般采用局部TT加漏电脱扣型RCD,此时,接地电阻可允许比4Ω大得多得多。

10、问题5.5.4――《建筑设计防火规范》GB50016-2006关于FAS的正确解读问题
《建筑设计防火规范》GB50016-2006/11.4.1下列场所应设置火灾自动报警系统:8 老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2总建筑面积大于3000m2的旅馆建筑、疗养院
咖啡小猫
2014年12月04日 16:33:44
2楼
谢谢楼主分享学习~
回复
月中弓
2014年12月04日 16:43:50
3楼
楼主,继续啊!
回复
fitman
2014年12月04日 16:54:25
4楼
有一部分不认同楼主的,有时间找原民对照一下再评论。
回复
红谷
2014年12月06日 05:56:19
5楼
谢谢!十分感谢!
回复
云飘飘
2014年12月06日 05:59:46
6楼
其实消防设备至少应该双回路供电,末端切换。
回复
xzm_4661
2014年12月06日 07:00:13
7楼
谢谢楼主分享!
回复
panyx_98
2014年12月06日 09:30:42
8楼

学习了,谢谢楼主!
回复
zjudbh
2014年12月06日 15:49:10
9楼
路过,学习了。
回复
电工刀
2014年12月06日 17:10:29
10楼
学习,抓紧学习
回复
溜连忘返
2014年12月17日 08:29:03
11楼
不够全面啊!
回复

相关推荐

APP内打开