室内外消防水池的连通问题
最近接手一项改建项目,原设计为高层旅馆,现改造为一类高层商住楼,室内消防用水量40L/S,室外消防用水量30L/S,(火灾延续时间3h)自动喷淋用水量30L/S,(火灾延续时间1h)经计算消防水池容积为540m3。 在地下室因为位置有限,只做了一个有效容积为108m3的消防水池,(水池已经做好,消防水泵房在此水池附近)建筑考虑在室外绿地下再做一有效容积432m3消防水池。室内消防水池底标高-3.200,水面标高-0.900,室外消防水池底标高-4.700,水面标高-1.10。 有以下问题: 1,因为室外水池为加建的,没有条件做消防泵吸水管,只做水池的连通管,连通管选用DN250管,可否? 2, 连通管设1条还是两条好?(考虑两条是便于检修) 3,室内外消防水池的连通管在-3.05,那么在此水位以下的室外消防水池的水量是没有用的,本人建议建筑把室外水池底标高控制 在-3.200,那对于最高水位的标高有什么要求? 4,室外消防水池的溢流如何解决? 希望得到各位高手的指点。非常感谢!