请教各位同行一个关于消防水池进水管设置的问题: 规范规定:容积大于500M3的消防水池,应分成两格。这样的话,需要在室外消防管网分别引出两条进水管,设置两套消防水表,独立计量每格水池的补水量吗?还是从室外消防管网引出一条管,设一套消防水表,然后表后分出两条进水管,同时计量两格水池的补水量呢?怎样做才是符合规范的要求呢?谢谢了!
请教各位同行一个关于消防水池进水管设置的问题:
规范规定:容积大于500M3的消防水池,应分成两格。
这样的话,需要在室外消防管网分别引出两条进水管,设置两套消防水表,独立计量每格水池的补水量吗?
还是从室外消防管网引出一条管,设一套消防水表,然后表后分出两条进水管,同时计量两格水池的补水量呢?
怎样做才是符合规范的要求呢?
谢谢了!
2楼
室外消防管网引出一条管,设一套消防水表,然后表后分出两条进水管,同时计量两格水池的补水量
回复
3楼
上面的斑竹说得对,只设置一套水表就OK了,庆幸的是我们这边的消防用水很少要来计量,没分那么细,不然,加大了水专业的工作量,我们的人又要乱叫了,呵呵!
回复
4楼
二楼说的极是。分两格的主要作用是水池清洗检修时保证一定的消防用水
回复
5楼
又有了收获,谢谢
回复
6楼
消防水迟最好是两路进水
回复
7楼
水表只需要一个~但是要两路进水稳妥些!
回复
8楼
两水池间是设置连通管的,设置一条进水管也可以,安全一点就每个水池设一根进水管,水表设一个就可以了,没必要设两个。
回复
9楼
好像问题简单了点啊
回复
10楼
是啊!要不要考虑从室外管环不同处接入呢?万一室外管环其中一段要检修,如果只接一路出来,那不是不能保证水池补水吗?
回复
11楼
水池容积足够,不用补水,一路足矣
回复