本人以前的做法是:在地下室设置集水坑,用泵提升排到室外!近日看别人的图纸,地下室的消防水池根本没有泄水,这样做可以吗?难道他是用消防泵吸水然后排出去??

本人以前的做法是:在地下室设置集水坑,用泵提升排到室外!近日看别人的图纸,地下室的消防水池根本没有泄水,这样做可以吗?难道他是用消防泵吸水然后排出去??
免费打赏
zzg1880
2004年03月20日 17:27:37
2楼
因为标高问题,地下室内的消防水池不能自流泄水,这时就象你所说的用泵提升排到室外,用消防泵排空也行,但压水管上要接排出管和阀门。
回复
zzg1880
2004年03月20日 17:35:39
3楼
因为标高问题,地下室内的消防水池不能自流泄水,这时就象你所说的用泵提升排到室外,用消防泵排空也行,但压水管上要接排出管和阀门。
回复
alantam
2004年03月20日 17:54:23
4楼
可以采用移动式潜污泵从人孔吊进水池抽吸排空;也可以通知消防泵排空,但因为消防泵的扬程一般比较高,需减压后排出为宜。我认为方法一更好。
回复
liangfp
2004年03月22日 10:33:47
5楼
地下室内的消防水池可以通知消防泵排出,但不能排空,要采用移动式潜污泵从人孔吊进水池才能抽吸排空。
回复
zlll859
2004年03月22日 11:33:29
6楼
这个问题好象没有考虑过啊?
回复
1969yfj
2004年03月22日 12:15:54
7楼
有一种做法是在水池吸水坑底接管,在泵房内在设置一个阀门井,井边再设置一个比水池吸水坑更深集水坑
回复
woshishui1761
2004年03月22日 16:55:20
8楼
见个一种设计,泄水管排出至集水井,加阀门,泵房排污泵弄大一点再排出,当然,泵及集水坑都较大,还是移动或则消防泵排除好一些吧!
回复
1969yfj
2004年03月22日 17:01:57
9楼
此种做法比较正规,而且是建设部院很多人都做的,一般工程无所谓,
回复
hujl2001
2004年03月22日 17:50:52
10楼
还是用消防泵排出是常用的方法,华东院一些项目是这样 的
回复
jey
2004年03月23日 10:12:53
11楼
于我愚见,用消防做我排泄是不可取的,这本身就不好,如果用消防排泄的话,消防管网的压力可能造成不足,