当室内无法安装高位水箱,只能将水箱安装到地下室,满足十分钟用水,然后靠气压给水设备保证系统压力的时候,我想问,能否取消水箱,因为室外已经用了消防水池啊?据说现在有些建筑只安装30秒应急消防水罐稳压设备,不装消防水池,也可通过验收啊。
当室内无法安装高位水箱,只能将水箱安装到地下室,满足十分钟用水,然后靠气压给水设备保证系统压力的时候,我想问,能否取消水箱,因为室外已经用了消防水池啊?据说现在有些建筑只安装30秒应急消防水罐稳压设备,不装消防水池,也可通过验收啊。
2楼
按规范应设水箱
回复
3楼
从室外消防水池吸水的消防泵,有
回复
4楼
从室外消防水池吸水的消防泵,有小于等于5分钟的启泵时间,这时就要用天面水箱的消防用水.如果只是稳压,可不要天面水箱,直接在泵房里加个稳压泵.
回复
5楼
规范里明确规定,设有气压罐的消防系统还是属于临时高压,当然要设高位水箱;
你说的情况属于稳高压系统,现在只有上海承认它.
回复
6楼
高层建筑的高位消防水箱无可替代。一定要设。
多层建筑可用气压罐代替高位水箱。但其中消火栓系统有效容积需满足前十分种用水量。自动喷水系统须满足5l/s前十分种水量。
回复
7楼
一定要有消防水箱(按要求要设置的)
不一定要设计室外消防水池.
回复
10楼
高层建筑的高位消防水箱无可替代。一定要设。
多层建筑可用气压罐代替高位水箱。但其中消火栓系统有效容积需满足前十分种用水量,自动喷水系统须满足5l/s前十分种水量。
回复