室外消防环管能否接室内地下消防水池
liang.369
liang.369 Lv.2
2005年04月24日 21:32:45
只看楼主

我做一高层,地下二层设消防水池,储存室内和室外的消防水,因水池深度大于6.0米,不能满足消防车取水高度的要求,我将室外消防环状管网用两根DN150的管子从室内低区消防环管上接出,这样压力就满足了,但审图人提出,室内40L/s,室外30L/s,必须将消防泵流量加大到70L/s,得加设一台泵,不知这样对否,紧急,我图以画完,再改太麻烦,向各位大侠索招,我总觉得这种对室外消防的说法有问题,大家交流一下

我做一高层,地下二层设消防水池,储存室内和室外的消防水,因水池深度大于6.0米,不能满足消防车取水高度的要求,我将室外消防环状管网用两根DN150的管子从室内低区消防环管上接出,这样压力就满足了,但审图人提出,室内40L/s,室外30L/s,必须将消防泵流量加大到70L/s,得加设一台泵,不知这样对否,紧急,我图以画完,再改太麻烦,向各位大侠索招,我总觉得这种对室外消防的说法有问题,大家交流一下
免费打赏
云涛
2005年04月24日 21:38:56
2楼
对的,审图人说得正确!
回复
zhouhongyang0909
2005年04月24日 21:53:56
3楼
审图说的对,否则验收时,消防监督处过不了!
回复
lgns-2000
2005年04月25日 09:34:26
4楼
同意审图人的意见。
麻烦也得改吧~~消防监督处过不了的话那才惨~~~
回复
liang.369
2005年04月25日 13:39:43
5楼
我已经把图纸改了,不过要说明一下:我请教一下消防队的人,说:加泵是肯定要加的,但是不能将室外消防管网和低区消火栓系统接在一起,必须将给室外消防管道供水的管道从水池接出,加压外供,即这两个是单独的系统,不能合在一起,我觉得有道理,我最后这么改的:从水箱接出两个管子,加管道泵两台(一用一备),流量满足室外30L/s ,扬程满足室外0.1MPa的要求。所以审图的意见也不是全对。希望对大家都有所帮助。
改图很辛苦呀,一晚上没睡觉,大家以后可都要注意呀!
回复
lhy.2003
2005年04月25日 13:55:30
6楼
liang兄:请教,没完全搞懂你的意思,你加泵是指室外消火栓泵吗?两台管道泵,加在哪里呀?
回复
lhy.2003
2005年04月25日 14:08:51
7楼
能传你的图纸学习学习吗?L18917@163.com
回复
hnhyhb8246
2005年04月26日 00:16:06
8楼
能传你的图纸学习学习吗?hnhyhb8246@126.com
多谢!
回复
l8x8t8
2005年04月26日 09:11:52
9楼
能传你的图纸学习学习? L8X8T8@126.com
多谢!

回复
ysxqldw
2005年04月26日 13:56:06
10楼
把你的图纸也给我一份,好吗。ysxqldw@mail.china.com
回复
jance102508
2005年04月27日 15:48:13
11楼
我认为审图跟消防说的都不错,要加泵,不能合用,做室外消火栓泵吧,也是两台,一用一备。
水箱是什么意思?你地下没做消防水池取水么?
回复