我做一高层,地下二层设消防水池,储存室内和室外的消防水,因水池深度大于6.0米,不能满足消防车取水高度的要求,我将室外消防环状管网用两根DN150的管子从室内低区消防环管上接出,这样压力就满足了,但审图人提出,室内40L/s,室外30L/s,必须将消防泵流量加大到70L/s,得加设一台泵,不知这样对否,紧急,我图以画完,再改太麻烦,向各位大侠索招,我总觉得这种对室外消防的说法有问题,大家交流一下
我做一高层,地下二层设消防水池,储存室内和室外的消防水,因水池深度大于6.0米,不能满足消防车取水高度的要求,我将室外消防环状管网用两根DN150的管子从室内低区消防环管上接出,这样压力就满足了,但审图人提出,室内40L/s,室外30L/s,必须将消防泵流量加大到70L/s,得加设一台泵,不知这样对否,紧急,我图以画完,再改太麻烦,向各位大侠索招,我总觉得这种对室外消防的说法有问题,大家交流一下
12楼
第11楼的意见很对,我做的就是地下消防水池,明天要出差了,图纸可能没时间发了,抱歉得很!实际上就是从水池取水,用泵加压供室外消防管道,(因为取水高度不够)
另,我翻了翻书,觉得还是有一些说法不对,大家也翻翻书,回来的时候讨论讨论!
回复
13楼
楼主的意思是消防车因为水池深度6米,取不到水了,就改成从室外管网上取水,只是比直接取水多了一道工序。
我以为消防大队与审图二者都是对的。当发生事故时,室内需要水量,而室外要供给消防车取水,因此二者要迭加,将二者分开也是一个道理。
回复
14楼
能传你的图纸学习学习? tlx-78@163.com
多谢!
回复
15楼
Ⅰ、Ⅱ级钢筋混凝土管分别在沈默情况下使用。
回复
16楼
是否室外消防水压保持0.10MPa以上,则可理解为稳高压系统,泵是连续运行还是启动运行,如果启动运行,则要加稳压罐保持压力,如果连续运行,则费用可观!
回复
17楼
流量当然要叠加,分开设置泵当然比合用大流量泵合适。
只是有一点疑问:室外给水管网不能满足你的室外消防流量的时候,如市政给水管道和进水管径偏小,水压偏低不能满足消防用水量的时候,消防水箱才会把室外流量加进去,才会有取水口的问题。
如果市政供水没问题还加的话就不止是浪费钱的问题了。
回复
18楼
没怎么搞清,能把你的图纸发一份给我吗,谢谢,好象是上海的工程吧,因为只有上海才有稳高压系统这个说法的,xjyqh123@sina.com
回复
19楼
同意消防得意见
回复
20楼
回复
21楼
同意楼上,如果室外给水管网能满足室外消防用水量的话,室外消火栓用水为什么还从消防水池里取呢?一般市政压力都得大于十米的吧?还有一点不明白,说室外给水管网不能满足室外消防用水量是不是说市政接口不满足呢?
回复