热水采暖水处理系统的设计分析
摘要:当前抚顺地区热水采暖锅炉的给水,基本上都是用城市自来水。因为绝对纯净的水是没有的,其中必然含有一些杂质。如果对锅炉给水不进行处理,锅炉运行不久就结有很厚的水垢,水垢的导热系数仅为金属的1/20~1/50。锅炉结垢后将使排烟温度增高、锅炉供暖效率降低,耗煤量增加。 关键词:热水采暖 锅炉水处理 一、水中杂质对锅炉的影响当前抚顺地区热水采暖锅炉的给水,基本上都是用城市自来水。因为绝对纯净的水是没有的,其中必然含有一些杂质。如果对锅炉给水不进行处理,锅炉运行不久就结有很厚的水垢,水垢的导热系数仅为金属的1/20~1/50。锅炉结垢后将使排烟温度增高、锅炉供暖效率降低,耗煤量增加。锅炉结垢能造成熔孔和爆管。锅炉结垢后除耗煤量增加外,能使锅炉在运行过程中,由于受热面内壁结有坚硬密实的垢层,在炉水和管壁之间形成夹层高温区。使管壁温度上升到900℃以上,超过管材的熔点,造成熔孔或爆管。结垢后的水冷壁升高温度近似公式如下:T1=tg+(1/α+δ2/λ2)Q热 ℃T2=tg+(1/α+δ2/λ2+δ1/λ1)Q热
低温热水地面辐射采暖设计注意事项
我们在设计和选用低温热水地面辐射采暖系统时,在遵守《地面辐射供暖技术规程》JGJ142的各项有关规定外,还应注意以下几点: 1.地面辐射采暖系统户内的供水温度,不应高于60℃;供回水温差不宜大于10℃。当利用热泵机组提供热水时,供水温度宜采用40~45℃。 2.进深大于6m的房间,宜以距外墙6m为界,分区分别计算其热负荷。 3.与土壤相邻的地面,必须设绝热层,且在绝热层下部必须设防潮层;直接与室外空气相邻的楼板必须设置绝热层。 4.潮湿房间如浴室、游泳馆、洗手间等房间的填充层上部,应设置隔离层(防水层),以防止绝热层受潮失效。 5.在住宅建筑中,地面辐射采暖系统应按户划分系统,配置分、集水器;并根据户内房间分环路布置加热管,较小房间如卫浴的加热管,可串接在其它环路中。 6.室内加热管的布置,不宜采用全室等间距均布模式,应以保证室内地表温度分布均匀为布置原则,选择采用旋转形、往复形、直列形或将这些形式组合在一起的综合布管方式,但务必将高温管段布置于室内热损失大的区域,并适当减少该区域内的布管间距。 7