低温热水地面辐射采暖设计注意事项
mrym47740
mrym47740 Lv.7
2015年06月23日 22:22:00
来自于采暖供热
只看楼主

  我们在设计和选用低温热水地面辐射采暖系统时,在遵守《地面辐射供暖技术规程》JGJ142的各项有关规定外,还应注意以下几点:  1.地面辐射采暖系统户内的供水温度,不应高于60℃;供回水温差不宜大于10℃。当利用热泵机组提供热水时,供水温度宜采用40~45℃。  2.进深大于6m的房间,宜以距外墙6m为界,分区分别计算其热负荷。  3.与土壤相邻的地面,必须设绝热层,且在绝热层下部必须设防潮层;直接与室外空气相邻的楼板必须设置绝热层。

  我们在设计和选用低温热水地面辐射采暖系统时,在遵守《地面辐射供暖技术规程》JGJ142的各项有关规定外,还应注意以下几点:
  1.地面辐射采暖系统户内的供水温度,不应高于60℃;供回水温差不宜大于10℃。当利用热泵机组提供热水时,供水温度宜采用40~45℃。
  2.进深大于6m的房间,宜以距外墙6m为界,分区分别计算其热负荷。
  3.与土壤相邻的地面,必须设绝热层,且在绝热层下部必须设防潮层;直接与室外空气相邻的楼板必须设置绝热层。
  4.潮湿房间如浴室、游泳馆、洗手间等房间的填充层上部,应设置隔离层(防水层),以防止绝热层受潮失效。
  5.在住宅建筑中,地面辐射采暖系统应按户划分系统,配置分、集水器;并根据户内房间分环路布置加热管,较小房间如卫浴的加热管,可串接在其它环路中。
  6.室内加热管的布置,不宜采用全室等间距均布模式,应以保证室内地表温度分布均匀为布置原则,选择采用旋转形、往复形、直列形或将这些形式组合在一起的综合布管方式,但务必将高温管段布置于室内热损失大的区域,并适当减少该区域内的布管间距。
  7.连接在同一组分、集水器上的加热管,其长度宜接近,且不宜超过120M。
  8.加热管的敷设间距一般不应小于150mm,也不宜大于300mm。
  9.加热管与墙体表面间的距离,不宜小于200mm。
  10.地面面积超过30㎡,或长度大于6m时,每间隔5m应设置宽度≥8mm的伸缩缝。
  11.在填充层与墙(含过门处)、柱等垂直构件的交接处,应预留宽度≥10mm的不间断伸缩缝。
  12.施工图设计中,平面图上应明确地标注出需要设置伸缩缝的位置。
  13.为防止管道系统冲洗时脏水流入加热盘,在分水器的进水管与集水器的出水管之间应设置旁通管并配置阀门;如果在下供下回式采暖系统的供回水共用立管的顶部设置带阀的旁通管,则在分、集水器的进、出水管间可不再设旁通管。
  14.在分水器供水管上顺水流方向应安装阀门、过滤器、阀门及泄水管;在集水器出水管上应设置泄水管、平衡阀或其它可关断的调节阀。
  15.分、集水器上均应设置手动或自动排气阀。
  16.连接在每组分、集水器上的分支环路不宜多于8个。
  17.埋于垫层内的加热管不应有接头。
  18.地面上的固定设备和卫生洁具下,不应布置加热管。
  我们在选用和设计低温热水地面辐射采暖系统时要充分考虑以上几点。此外,在考虑卫生间的低温热水地面辐射采暖系统时,结合用户的实际使用要求增加一组卫浴型散热器或浴霸,以解决卫生间布管空间受限的问题,提高卫生间的采暖舒适度。
免费打赏

相关推荐

APP内打开