采暖管道设计疑问-采暖新手
河南住宅项目,采暖水平管要翻越一根梁,为尽量避免层高的影响,先往下弯过梁,再翻上去贴板走,这样形成一个最低点。请问,这样规范允许么,需要安装泄水阀么?如果要的话,这个最低点在门厅处,无处泄水,怎么办?
为什么管道药要这样设计呢???
采暖管道这样找坡可以吗?
采暖管道这样找坡可以吗?一个系统主干管上面设置两个集气罐分别不同找坡,这样可以吗?[ 本帖最后由 whj_06 于 2010-10-9 10:43 编辑 ]
辽2002T901 采暖管道设计安装图
管道过铁路顶管如何设计
请问过铁路顶管的标准图S461已经作废,新的标准图又没出版,现在过铁路顶管施工时,如何设计?编规范的能给个答复么?其他设计院的老兄,可否告之如何设计?顶管用钢管如何与套管固定?
热水采暖系统及蒸汽管道的设计压力与试验压力??
热水采暖系统和蒸汽管道的设计压力与试验压力怎么确定的呀?我做了一个厂房的热水采暖系统,热源是厂区的市政蒸汽,用热交换机组提供热水。审图的师傅说要我把采暖系统和蒸汽管道的设计压力及试验压力在说明书中写出来,但我搞不懂工作压力,设计压力和试验压力之间的关系。。。工作压力是不是采暖系统的计算水力损失呀?也就是水泵的计算扬程?设计压力又是什么呢?怎么确定?试验压力好像是设计压力了1.5倍,但不小于0.6MPa?蒸汽管道的工作压力,设计压力和试验压力又怎么定呢?
急!!厂区内的采暖管道如何设计?请大家帮忙
现需要做一个电厂脱硫区域建筑的采暖,热水温度是100/60℃,直埋敷设,供回水主管管径是80,两根管子的敷设间距怎么定?还有管子可以从含有Cl离子的液体地沟下面穿过吗?如果可以的话,与地沟底部距离怎么定?麻烦哪位帮忙告知,并告诉我应该查哪些规范啊?
关于采暖管道井的问题求助
本帖最后由 irozoe 于 2013-4-11 16:08 编辑 想请假一下各位前辈高手们有个管道井要怎么设置旁通管啊在大样图里面怎么画?请指教
采暖埋地管道的几个问题
之前我在北京的施工单位做暖通的时候,采暖埋地管道都用的是PB管道,规范和图集均注明管道在埋地部分不允许有接头。这点我能理解,PB管有直管和盘管之分,盘管可以整盘铺设,那现在我想咨询下在我老家的地方,用的是PP-R热水管做采暖,那这种管材在做采暖埋地管时可以有接头吗?据我了解,PP-R管没有盘管吧,现在在外地手头没有规范和图集,相关资料也没有,求明白的大虾帮忙解答下。还有个问题,PP-R管用在采暖埋地管中,使用寿命如何?
地源热泵地采暖设计~~~~
地盘管和楼梯间的散热器采用一套水系统 同程式 但是分集水器的阻力太大 不平衡率已经90%了 该怎么解决啊~ 一般分集水器的阻力是多少?