急!!厂区内的采暖管道如何设计?请大家帮忙
qinzhenchun
2010年01月14日 16:15:35
来自于采暖供热
只看楼主

现需要做一个电厂脱硫区域建筑的采暖,热水温度是100/60℃,直埋敷设,供回水主管管径是80,两根管子的敷设间距怎么定?还有管子可以从含有Cl离子的液体地沟下面穿过吗?如果可以的话,与地沟底部距离怎么定?麻烦哪位帮忙告知,并告诉我应该查哪些规范啊?

现需要做一个电厂脱硫区域建筑的采暖,热水温度是100/60℃,直埋敷设,供回水主管管径是80,两根管子的敷设间距怎么定?还有管子可以从含有Cl离子的液体地沟下面穿过吗?如果可以的话,与地沟底部距离怎么定?麻烦哪位帮忙告知,并告诉我应该查哪些规范啊?
免费打赏
zj1971
2010年01月14日 16:28:48
2楼
搜一搜,坛里应该有电子版。
如与地沟交叉应该可以。但氯离子有什么影响,不大清楚。
回复
zj1971
2010年01月14日 16:33:25
3楼
按保温厚度33mm,自然补偿时,管道中心距310mm;补偿器补偿时,中心距430mm。
可仔细看看图集,要求挺细的。
回复
qinzhenchun
2010年01月14日 16:54:37
4楼
非常感谢楼上的解答!
回复
qinzhenchun
2010年01月15日 08:35:17
5楼
热水管道直埋敷设这个图集是搜到了,可以下载下来不能加压,谁有啊?
回复
nanjingzz
2010年01月15日 08:51:52
6楼
这个是PDF格式的
回复