采暖管道设计疑问-采暖新手
lemonocean
lemonocean Lv.4
2010年11月16日 09:45:52
来自于采暖供热
只看楼主

河南住宅项目,采暖水平管要翻越一根梁,为尽量避免层高的影响,先往下弯过梁,再翻上去贴板走,这样形成一个最低点。请问,这样规范允许么,需要安装泄水阀么?如果要的话,这个最低点在门厅处,无处泄水,怎么办?

河南住宅项目,采暖水平管要翻越一根梁,为尽量避免层高的影响,
先往下弯过梁,再翻上去贴板走,这样形成一个最低点。请问,这样规范允许么,需要安装泄水阀么?
如果要的话,这个最低点在门厅处,无处泄水,怎么办?
免费打赏
snail_yin
2010年11月16日 11:37:25
2楼
需要设置泄水,同时如果下翻弯两个高点如果是系统的高点,还应该设置自动排气装置。
在门厅也没有办法,将来需要泄水的时候用管道引出,或用盆接吧
回复
zzxzwg
2010年11月17日 14:32:22
3楼
同意二楼的意见,可以在泄水时接一临时塑料管道将水引至合适位置
回复
zwylsf
2010年12月03日 22:30:55
4楼
在附近暖器片处留放水截门
回复
dq1982514
2010年12月04日 11:22:41
5楼
:) 感谢版主友情顶贴
回复

相关推荐

APP内打开