小弟刚入行,很多不懂,请各位大侠相助。此图为潜水泵的管道,我看见我们公司很多工程都是这样设计,调节流量大小是通过调节右边旁路阀门的大小来调节的,不知道为什么要这样设计?
小弟刚入行,很多不懂,请各位大侠相助。
此图为潜水泵的管道,我看见我们公司很多工程都是这样设计,调节流量大小是通过调节右边旁路阀门的大小来调节的,不知道为什么要这样设计?
qwen200859
2008年12月22日 15:44:18
2楼
呵呵,旁边那个是可以用来调节流量的,就相当于一个回流装置一样,回流一部分那出水不正好减少一部分吗?这样就取到了调节流量的作用,如果要精确一些,那在主管上安装个流量计。
回复
jianjie8585
2008年12月23日 11:20:31
3楼
离心水泵一般要求出水流量\压力比较稳定,这样水泵的故障少,易维护,使用寿命较长.当要求的进水流量与水泵的额定流量不符合时(尤其是小于水泵流量时),采用旁通管将部分水回流,从而保证设计所要求的流量.同时,水泵出口流量不变.这是一个常见的作法.
由于浪费电能,一般不要采用.
回复
kochen_9
2008年12月25日 08:49:07
4楼
谢谢,明白明白
回复
相关推荐
太阳能热水设备及管道安装
建筑给排水
2024-04-08 13:41:47
北排经验:北京市核心区管道清淤怎么做
市政给排水
2024-04-08 13:39:39
市政管道工程定额使用说明及工程量计算规则
造价成本管理
2024-04-08 10:32:44
管道、暖通、给排水识图与施工工艺
给排水工程施工
2024-04-08 10:32:26
别人家的阳台,连管道都这么清新脱俗!!!
景观规划设计
2024-04-07 10:57:35
怎样防止脱硫吸收塔事故喷淋管道腐蚀
大气治理
2024-04-07 06:11:48
室外供热管道安装工艺方案
暖通施工图
2024-04-02 09:11:36
室内消防管道及设备安装
建筑消防给水
2024-04-02 09:05:17
高速收费站及服务区污水管道设计
市政给排水
2024-03-31 16:59:41
黄羊河--西拉木伦河压力管道双向供水工程
市政给排水
2024-03-30 08:09:30
布袋除尘器和通风管道的设计注意事项,
大气治理
2024-03-24 08:03:28
市政雨污水管道施工的关键技术与管理
市政给排水
2024-03-21 13:56:29
下水管道堵塞原因分析与解决方法全攻略!
建筑给排水
2024-03-21 13:54:31
室内给水管道安装一般要求
建筑给排水
2024-03-21 13:52:02
机电之管,加工在先:管道的加工及连接!较全梳理!
电气工程施工
2024-03-18 14:41:29
室内铸铁排水管道安装【技术交底】
建筑给排水
2024-03-15 11:04:33
排水管道人工养护设备手工图画
市政给排水
2024-03-15 11:03:00
给排水设计常用管道流速汇总
给排水资料库
2024-03-14 11:09:10
冷库管道的流量与压力控制方法
制冷技术
2024-03-13 10:05:46
室内采暖管道安装【技术交底】
采暖供热
2024-03-12 09:54:45
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开