低压配电系统的安全用电设计
根据国际电工委员会(IEC)第64技术委员会(TC64)规定低压电网的接线方式有如下5种:TT、IT、TN-C、TN-C-S、TN-S。低压三相供配电系统的广泛应用,要保证安全用电,就必须正确掌握防触电保护的方法: (1)保护接地:电气设备的外露导电部分和装置外导电部分在故障情况下可能带电,为了降低此电压,减少对人体的危害,将电气设备的外露导电部分和装置外导电部分通过接地装置与大地作可靠的连接; (2)保护接零:在中性点直接接地的低压网络中,将电气设备的外露导电部分和装置外导 电部分与零线连接; (3)重复接地:将零线或PE线多次与大地作金属的连接。重复接地是零线或PE线断路时的后备保护。 电气设备采用保护接地还是保护接零主要取决于配电系统的中性点是否接地、电网性质、电气设备的额定电压等级等。 1 在IT系统中,采用保护接地 在IT系统中采用保护接地,如图1。当发生相线碰壳事故时通过人体的电流为: Ir=I (1)
低压配电系统消防负荷供电设计
1 前言 随着中国城市化进程的快速推进,建筑体量不断在纵向和横向上扩展,加上业态丰富、空间变化大、装修复杂等诸多因素,无形中为火灾监测及扑救增加了难度。能否保证消防设备在发生火灾时正常运作就尤为重要,为此消防设备的供电安全要求也相应提高。 2 低压配电系统消防负荷供电设计要求 2.1 供电电源要求 《供配电系统设计规范》GB50052-2009(以下简称《供配电》)及《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008(以下简称《民规》)规定,供电负荷分级根据供电可靠性及中断供电所造成的损失或影响程度来划分,因此,对消防电气设备而言,供电电源的可靠性是保证消防电气设备可靠运行的先决条件。 各级消防负荷供电电源要求如下: 一级负荷中的特别重要负荷:双重电源+应急电源(3个电源),线路末端切换; 一级负荷:双重电源(2个电源),线路末端切换; 二级负荷:两回线路(1个电源),线路末端切换; 三级负荷:按约定供电(无特