大家在作低压配电室接地的时候,是设计一个等电位端子箱还是直接接地啊?1、如果是新建配电室,是不是在室内距地300的地方设置接地端子板,然后在室内设置距地300的环形接地扁钢吗?2、设置等电位端子箱。3、把接地扁钢引到室外,跟接地极连接。大家常用的是哪种方式?
大家在作低压配电室接地的时候,是设计一个等电位端子箱还是直接接地啊?
1、如果是新建配电室,是不是在室内距地300的地方设置接地端子板,然后在室内设置距地300的环形接地扁钢吗?
2、设置等电位端子箱。
3、把接地扁钢引到室外,跟接地极连接。
大家常用的是哪种方式?
2楼
室外离墙3~5米打垂直接地极,间距5米,转角处一定有一根,围配电室一圈用镀锌扁钢连接,组成一个环形接地网,配电室内每段母线引到PE排上不少于二根(接地扁钢),房屋防雷接地可以共用接地装置,不宜共用一条扁钢。
回复
3楼
好像电梯上规定,接地不能与防雷接地接在一起,那这个配电室就不能用于电梯配电
回复
4楼
顺便问哈楼上接地型式与输电型式具体怎么区分?
回复
5楼
还是区管说得详细啊
回复
6楼
能详细说下嘛?规范的编号,哪章?为什么接地不能和防雷接地接在一起?特别是电梯这种精密度不是很高的设备,用意何在呢?
回复
7楼
“接地型式与输电型式具体怎么区分?”(好象不是电气述语?)
我是在说“低压配电室接地的时候,是设计一个等电位端子箱还是直接接地啊?”
是给配电室接地,没见过民建设计规范,工厂的配电室见过不下几千个,但没人用“等电位箱”的!都是从配电室外“前后左右四个方向都有引入”!所有引入点要分开接到PE排上,不能接到同一点上(我碰到过一个民建设计院给我们大乙烯食堂配电室的接地,把室外引入的三根扁都接到一个点上?!)
什么叫输电型式?接地型式又是什么意思?是指TN-S、TN-C-S、TT?
[
本帖最后由 lingxuct 于 2010-9-1 08:36 编辑 ]
回复
8楼
谢谢,学习一下
回复
9楼
工厂的配电室不下几千个?哇靠 那大的厂房啊
回复
10楼
现在一般配电室不做明地线,绕配电室周围做一圈地线,40的镀锌扁钢就行,分别从这圈地线不同的两个点引线至盘柜处做接地用,将室内地线与室外主接地网相连!
回复
11楼
请问有什么规范说可以不做绕配电室一周的明地线?
回复