低压配电盘故障排除一例
1 故障现象 一石材加工厂,因控制盘发生故障造成主机停机。该主机为一台30kW4极异步电动机,采用Y/△降压启动和热继电器作过负荷保护。当班工人在停机后,没有请电气工人检修,经过10min后重新启动,电机运转正常。观察盘上三相电压、电流正常,没有超过定值。运行一个多小时后,又突然停机。 2 故障原因分析与处理 参照电气原理图,检查控制回路继电器的触点、线圈及连接导线有无松动或接触不良。用对线灯检查熔断器、停止按钮,均为接通状态且接点完好。按动中间继电器衔铁,其动合触点接通正常,同时手动操作时间继电器,延时触点接通正常,交流接触器联锁触点接触良好。用万用表测有关继电器和交流接触器线圈均完好。检查各连接导线,均未发现问题。因此可以肯定二次控制回路正常。继续检查一次连接导线及铝排,结果发现小铝排与热继电器的连接处有电灼伤现象。用大号螺丝刀检查,发现螺丝松动,可以初步判定问题所在了。由于接头松动,接触电阻增大而发热,热量传至热继电器内部致使热继电器经过一段时间运行后动作,主机停机。取下铝排用砂布打磨,更换螺丝然后固定,同时把所有连接触点均检查一遍,启动主机一切恢复
低压配电盘,IP56,国内哪家能做?
兄弟第一次搞采购.手上有个项目,有92面低压配电盘采购,要求防护等级是IP56,户外独立式配电盘.详细要求如下:Board ref. HE -13400/230 V , 50 HzL1,L2,L3,N,PE, 250 ADegree of protection IP 56Main switch 250 ABranch circuits :- 10 pcs 1x10 A- 10 pcs 1x16 A- 5 pcs 3x10 A- 5 pcs 3x16 A- 2 pcs 3x25 A- 25 pcs 3x10 A + contactor + aux.relay- 20 pcs 3x16 A + contactor + aux.rel- 5 pcs DOL -starter max. 7,5 kW, 50 A- 4 pcs DOL -starter max. 22 kW, 100 A- 1 pc transform
怎样安装低压配电盘(配电箱、配电柜)?
安装低压配电盘(箱),应满足以下要求:(1)、配电盘(箱)的盘面应光滑(涂漆),并有明显的标志,盘架应牢固。(2)、配电箱有专门配电板,不可将电器装在箱底板上。(3)、如果是木制配电盘(箱),当开关电器的电流较大(大于60安的照明盘和大于30安的动盘)或作为频繁操作的照明盘和易燃场所的配电盘时,应加装铁包皮。(4)、明装在墙上的配电盘,配电盘底离地面高度一般不小于 1.2米;电度表应装在盘的上方,距地面 1.8 米;明装立式铁架盘,盘顶离地面高度不应大于 2.1 米。(5)、配电盘(箱)应可靠接地,接地电阻不应大于 4 欧。(6)、主配线应采用与引入线截面相同的绝缘线;二次配线(硬线)应横平竖直、整齐美观,应使用截面不小于 1.5 平方毫米的铜芯绝缘线或不小于 2.5 平方毫米的铝线。(7)、导线穿过木盘面时,应套上瓷套管,穿过铁盘面时应装橡皮护圈。(8)、在盘面上垂直安装的开关,上方为电源,下方为负荷,相序应一致,各分路应标明线路名称;横装的幵关,左方