400KVA的低压配电设计问题,急!
dust
dust Lv.2
2009年03月22日 10:18:59
只看楼主

本工程共计6层办公楼,建筑面积8000M2左右,有地下车库。现设计一变电所,位于地下车库内,面积8X9,目前没有与当地电业沟通过。请教:1、使用400KVA的变压器也需要高压成套配电柜么,或者简单使用跌落式保险代替?2、计量问题要高供高计么,还是低压侧总计即可。3、变压器使用干式的较合理且设计简单,但造价相比油式的怎样,大约高多少?(包括隔油池等额外全部计算在内)请不要说什么你要和当地电业联系的话,直接给参考意见,国标和你当地的都可以,谢谢大家~~

2009年03月22日 13:45:31
2楼
1、“目前没有与当地电业沟通过”,这是第一,需要沟通。
2、“400KVA的变压器”不必用“高压成套配电柜”,可以“使用跌落式保险”。
3、计量可以用低压计量。
4、建议用油变,综合造价还是油变低。
回复
dust
2009年03月27日 15:12:48
3楼
恩,很感谢你,不过你只是就事论事,没有指导我的意思。我问过供电局的人了,使用跌落式保险进户后,在变压器前端还是必须要加一个隔离开关柜的。不知道有空我可以把做好的图纸给你帮我审核下,呵呵,只是那样会浪费你的时间和精力,打扰了~~
回复
xj.7204
2009年03月27日 15:27:25
4楼

做好后通过短信传我份图纸啊.:lol
回复
dust
2009年03月27日 15:42:28
5楼
供电局说有规范:630KVA及以上变压器应高供高计,以下可高供低计,变压器损耗根据其功率因数及一定比例折算,当然如果你舍得下血本用高压柜,也可高计
回复
t800
2009年03月27日 21:46:52
6楼
3、计量可以用低压计量也可以高计,但是估计供电局会高计。路边常可看到电业局的高压计量表
个人意见,主要的还是和当地电业局或者电力工程公司沟通才知道。
回复