低压配电设计规范4.2.2条中关于导体的热稳定校验公式
tozhenliang
2014年04月08日 18:03:19
只看楼主

请问:在低压配电设计规范,4.2.2条中关于导体的热稳定校验公式中的 t 值在那里可以找得到 (在已达到允许最高持续工作温度的导体内短路电流持续作用的时间 )



请问:在低压配电设计规范,4.2.2条中关于导体的热稳定校验公式中的 t 值在那里可以找得到 (在已达到允许最高持续工作温度的导体内短路电流持续作用的时间 )
qsy
2014年04月09日 08:20:35
2楼
指的就是发生短路时,系统切除该短路故障的时间。用熔断器保护的,可查曲线,电流越大时间越短,可不做热稳定校验。一般塑壳分断时间不大于0.02秒,就按0.02秒来。带短延时的,可以按短延时整定时间算。记得时间小于0.1秒时考虑短路非周期分量。。。。。。。。大于5秒考虑散热条件。。。。。。
回复
michael_711
2014年04月09日 08:42:28
3楼
学习了~~大家一起来~~~~~~~
回复
electricity
2015年03月06日 15:50:16
4楼
qsy 发表于 2014-4-9 08:20 指的就是发生短路时,系统切除该短路故障的时间。用熔断器保护的,可查曲线,电流越大时间越短,可不做热稳 …0.02是有道理的。。。。。。。。。。。
回复
dq666666
2015年03月06日 16:21:57
5楼
kanquxian 0.02一般塑壳
回复

相关推荐