怎么理解低压配电设计规范第6.2.8条
gety9527
gety9527 Lv.4
2015年01月28日 15:03:00
只看楼主

6.2.8 并联导体组成的问题,任一导体在最不利的位置处发生短路故障时,短路保护电器应能立即可靠切断该段故障线路,其短路保护电器的装设,应符合下列规定: 1 当符合下列条件时,可采用一个短路保护电器: 1)布线时所有并联导体采用了防止机械损伤等保护措施; 2)导体不靠近可燃物。 2 两根导体并联的线路,当不能满足本条第1款条件时,在每根并联导体的供电端应装设短路保护电器。 3 超过两根导体的并联线路,当不能满足本条第1款条件时,在每根并联导体的供电端和负荷端均应装设短路保护电器。

6.2.8 并联导体组成的问题,任一导体在最不利的位置处发生短路故障时,短路保护电器应能立即可靠切断该段故障线路,其短路保护电器的装设,应符合下列规定:
1 当符合下列条件时,可采用一个短路保护电器:
1)布线时所有并联导体采用了防止机械损伤等保护措施;
2)导体不靠近可燃物。
2 两根导体并联的线路,当不能满足本条第1款条件时,在每根并联导体的供电端应装设短路保护电器。
3 超过两根导体的并联线路,当不能满足本条第1款条件时,在每根并联导体的供电端和负荷端均应装设短路保护电器。


第2、3条如何理解?
gety9527
2015年01月28日 15:05:40
2楼
无标题.jpg
回复
gety9527
2015年01月28日 15:06:07
3楼
快来大神,帮忙解答下
回复
gety9527
2015年01月28日 15:19:47
4楼
来人啊,怎么都没人来呢
回复
fitman
2015年01月28日 15:44:46
5楼
我的理解是两根时未端不一定是断路器。
回复
hanzhg54
2015年01月28日 17:11:31
6楼
第2、3条的“本条第1款”是什么?
回复
hanzhg54
2015年01月28日 17:18:27
7楼
本条第2款、第3款的规定是考虑了并联导线中任一导线在线路中间发生短路时,故障电流从其余并联导线的两端流至故障点的情况。
回复
gety9527
2015年01月28日 19:01:51
8楼
hanzhg54 发表于 2015-1-28 17:18 本条第2款、第3款的规定是考虑了并联导线中任一导线在线路中间发生短路时,故障电流从其余并联导线的两端流 …。。。。条文解释。。。。
回复
注册电气师
2015年01月28日 22:14:41
9楼
没有仔细看!!!!!!!!
回复
xjksjcsjy
2015年01月29日 12:12:13
10楼
好像就是这个意思吧
回复
liuxiaolianxingsha
2015年01月29日 16:26:08
11楼
3条主要是为了切断单个故障导线,而不影响其他导线供电
回复