低压配电设计中几个值得探讨的问题
co1445346551393
2015年11月30日 16:43:08
只看楼主

低压配电设计中几个值得探讨的问题

低压配电设计中几个值得探讨的问题
f168a4cfa351111e6174.pdf
646 KB
立即下载
免费打赏
fshnhuda
2015年12月01日 11:13:53
2楼
支持,论坛要有新突破,让广大工程人收益!!
回复
百家争鸣
2015年12月02日 07:20:47
3楼
说得好!!
回复
lyf830619
2015年12月02日 09:11:24
4楼
下载了,感谢
回复
巴亚
2015年12月02日 09:15:12
5楼
仔细瞧瞧的
回复
lingxuct
2015年12月02日 09:43:20
6楼
看了前面“隔离”的部分,维护、检修的线路和设备必须与电源隔离,这是安全问题,这战袍大家都能理解,而实际如何做到隔离,带电的L相线与电源断开,断开点要有明显的距离(且可见),做到这一点都能理解并做到是容易的。有待讨论的是TN系统中的N线是否需要断开的问题,偶想还是需要根据现场实际和检修需要而定。

至于照明线路开关上有没有断开N线,是讨论的重点,在工厂厂房照明中,很多地方会不断开N线,检修中,能确保检修回路N线上无电流时,才可以不断开N线,有电流时必须把电流回路与检修回路分开。
回复