看了前面“隔离”的部分,维护、检修的线路和设备必须与电源隔离,这是安全问题,这战袍大家都能理解,而实际如何做到隔离,带电的L相线与电源断开,断开点要有明显的距离(且可见),做到这一点都能理解并做到是容易的。有待讨论的是TN系统中的N线是否需要断开的问题,偶想还是需要根据现场实际和检修需要而定。
至于照明线路开关上有没有断开N线,是讨论的重点,在工厂厂房照明中,很多地方会不断开N线,检修中,能确保检修回路N线上无电流时,才可以不断开N线,有电流时必须把电流回路与检修回路分开。
回复
7楼
已下载 谢谢
回复
8楼
断开N若采用四极开关,极易造成“断零”故障,烧毁单相用电设备。TN系统在电源中性点直接接地(或低压电源进线N重复接地)且有等电位联接的情况下,不断开N不存在安全问题。何种情况下采用四极开关低压配电规范和民规有明确的规定。