关于低压配电设计规范的疑问
lwyzhww
lwyzhww Lv.2
2015年08月10日 10:10:54
只看楼主

规范表4.2.5成排布置的配电屏通道最小宽度,里面不受限制时和受限制时,这个没太明白是什么意思,什么样的情况叫受限制,什么样的情况又是不受限制,求各位前辈解答下,谢谢了

规范表4.2.5成排布置的配电屏通道最小宽度,里面不受限制时和受限制时,这个没太明白是什么意思,什么样的情况叫受限制,什么样的情况又是不受限制,求各位前辈解答下,谢谢了
免费打赏
北方郎
2015年08月10日 10:37:56
2楼
有柱子凸出时,可以局部减少200mm。
比如利用既有房屋改作配电室时,确实不满足时也叫受限。
回复

相关推荐

APP内打开